Kirjoitti: JaakkoR - 23.11.11 - klo:12:50
Alkoi epäilyttämään että riittääkö 1245-10 kiertovesipumpussa tehot.
Talossa on 240m2 lämmitettävää alaa, 2krs.
Lämmitysputki 20mm, yhteensä 1050m.
Yläkerta n.420m(8 piiriä) ja alakerta n.630m(10 piiriä).
Lattioitten korkeus ero 3,2m. Kone alakerrassa.

Kun kiertovesipumpun teho on 100%, niin päästään n. 5asteen eroihin meno-paluu.
Täydellä teholla virtaukset 1,5-2,0L/min. Kaikki piirit auki, termostaatteja ei ole.
Olettaisin että pidemmille piireille ei yläkerrassa saada tarvittavaa virtausta.

Tarviikohan toisen pumpun integroidun lisäksi?
Minkälaisia virtauksia olette piireissä mittaillut?
Otsikko: Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
Kirjoitti: Timppa26 - 24.11.11 - klo:19:24
Alan taitaja varmaan osaa laskea paremmin riittävyyden.
Laskin että sun putkistossa (halkaisija 20mm ja pituus 1000m) olisi tilavuutta 312L, jos virtausnopeus 2L/min, menisi yhteen kiertoon noin 2,5 tuntia.

Voikohan tätä näin yksinkertaisesti laskea?
Otsikko: Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
Kirjoitti: seppaant - 24.11.11 - klo:20:08
Lainaus
Täydellä teholla virtaukset 1,5-2,0L/min. Kaikki piirit auki
Mistä tämä virtausarvo on saatu?

ATS
Otsikko: Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
Kirjoitti: Remppareiska - 24.11.11 - klo:21:49
Lainaus
Mistä tämä virtausarvo on saatu?

Villi veikkaus on, että lattialämmityksen jakotukissa on joka piirille virtausmittari. Näin ainakin WehoFloorilla on.

Mitä se Nereus suosittelee lämpötilaeroksi? Patterilämmityksellä muistaakseni suositus on 8 oC ja lattialämmityksellä vähemmän. Vai oliko se 8 o juuri lattialämmitykselle :-/ Oletko katsonut [ch8710]t:n pumpun käydessä vai lepojakson aikana?

Veden virtaus yläkertaan tuskin on mikään ongelma suljetussa piirissä, kunhan järjestelmässä on riittävästi ylipainetta.
Otsikko: Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
Kirjoitti: justus01 - 24.11.11 - klo:22:18
Lainaus
Kun kiertovesipumpun teho on 100%, niin päästään n. 5asteen eroihin meno-paluu.


Vähän voisi laittaa virtausta pienemmällekin. Muistaakseni suositus on 6c - 10c.
Mikäli yläkerrasta ei lämpene ja lämmönjakoverkossa on noin 1 bar painetta, niin sitten täytyy varmaan kuristaa alakerran kiertoja. Joka säädön jälkeen 1-2 vuorokautta odottelua, että näkee mihin lämpötilat huoneissa asettuu.
Otsikko: Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
Kirjoitti: rayb - 25.11.11 - klo:22:54
Jotta saadaan 10 kilowatin lämpöteho siirrettyä taloon 7 asteen deltalla täytyy virtauksen olla 1230 l/tunti.
1230 l/h = 20,5 l/min.= 0.34 l/s  ::)
Otsikko: Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
Kirjoitti: Trally - 29.11.11 - klo:07:38
Ettei olisi säädetty jakotukeista virtauksia perseelleen? Tuntuis ahistavan vähän kierto jossain...
Itse heitin termostaatit pois kanssa, koska lämmöt tippuu heti kun venttiilihatun laittaa paikalleen. En oikein ymmärrä jakotukissa olevan piirin venttiilin toimintaa. Kun venttiilihatun laittaa paikalleen painaa hattu venttiiliä kiinni. On näköjään hivenen kiinni aina hatun ollessa paikallaan... Eikä termostaatti korjaa tarpeeksi...
Samoten jakotukissa oleva linjasäätöventtiilin korkki. Jos sen punoo kiinni lakkaa vesi kiertämästä. Mikähän idea siinäkin on??? Nämä on siis Warmian kaluja...  :-/
Otsikko: Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
Kirjoitti: JaakkoR - 30.11.11 - klo:13:25
Juu, jakotukissa on jokaiselle piirille oma virtausmittari.
Kaikki piirit on säädetty "täysille" virtaussäätimistä, termostaatteja ei ole.
Pieniltä nuo virtaukset tuntuvat. n.1,5-2L/min riippuen piiristä.
Olisi hyllyssä kiertovesipumppu, jos tarvitsisi kaveriksi heittää..
Toisaalta, lämpötilaero on kai sopiva?
Otsikko: Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
Kirjoitti: Hese - 30.11.11 - klo:13:47
Lainaus
Lainaus
Kun kiertovesipumpun teho on 100%, niin päästään n. 5asteen eroihin meno-paluu.


Vähän voisi laittaa virtausta pienemmällekin. Muistaakseni suositus on 6c - 10c.
Mikäli yläkerrasta ei lämpene ja lämmönjakoverkossa on noin 1 bar painetta, niin sitten täytyy varmaan kuristaa alakerran kiertoja. Joka säädön jälkeen 1-2 vuorokautta odottelua, että näkee mihin lämpötilat huoneissa asettuu.

Verkoston paine kannattaa tosiaan tarkistaa - sillä on yllättävän suuri merkitys 1,5 kerrostalossa...
Otsikko: Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
Kirjoitti: justus01 - 30.11.11 - klo:16:29
Lainaus
Juu, jakotukissa on jokaiselle piirille oma virtausmittari.
Kaikki piirit on säädetty "täysille" virtaussäätimistä, termostaatteja ei ole.
Pieniltä nuo virtaukset tuntuvat. n.1,5-2L/min riippuen piiristä.
Olisi hyllyssä kiertovesipumppu, jos tarvitsisi kaveriksi heittää..
Toisaalta, lämpötilaero on kai sopiva?

1,75L/min * 18 piiriä * 60 min = 1890 L/h
Ei tuo nyt niin kovin pieneltä vaikuta  :)