Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: lmpöassa - 12.11.11 - klo:08:54

Otsikko: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: lmpöassa - 12.11.11 - klo:08:54
moi,minulla on niben 1226 6kw pumppu ja 2 kaivoa,toinen 90m ja toinen 50m.ensimmäisessä kaivossa on 2kpl virtaus venttiiliä joista 90m kaivolle on 2,5 kierrosta auki ja pienemmälle 50m kaivolle kokonaan auki.onko kierrot oikein?tuntuu että kompura käy todella usein.163m2 on lämmitys ala.talo on niin sanottu lego talo,eli rakennettu tyroksi palikoista.
Otsikko: Re: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: seppaant - 12.11.11 - klo:09:10
Matalammalle kaivolle menevää linjaa pitää kuristaa.
Mikäli oikein ymmärsin selostuksestasi, niin sinulla on nyt kuristettuna syvemmälle kaivolle meno.
Varmista nyt vielä kuitenkin putkien kytkentä. Mikä putki menee mihinkä kaivoon.

Käyntiaika
Kuinka pitkä on normaalisti käyntiaika ja seisonta-aika?

ATS
Otsikko: Re: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: lmpöassa - 12.11.11 - klo:09:40
90m kaivossa on t haarat jossai virtausvastusventtiilit,käynti aika ja seisonta aika,mistä tuon näkee?
Otsikko: Re: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: lmpöassa - 12.11.11 - klo:09:47
90m kaivo on kuristettu ja pienenpi on täysin auki.. kiertovesipumpun käyntiaika 3min ja seisonta 12min jos tuota tarkoitit?
Otsikko: Re: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: lmpöassa - 12.11.11 - klo:16:45
käänsin virtaukset toisinpäin,eli 90m täysin auki ja 50m 2.5kierrosta..ny vaan ootellaan.
Otsikko: Re: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: seppaant - 12.11.11 - klo:16:57
Lainaus
90m kaivo on kuristettu ja pienenpi on täysin auki.. kiertovesipumpun käyntiaika 3min ja seisonta 12min jos tuota tarkoitit?
90m kaivoon pitäisi olla täysin auki ja 50m kaivoon kuristettu.
Kuinka pitkä matka on lämpöpumpulta kaivoihin.

Tarkoitin lämpöpumpun (kompressorin) käynti ja seisonta-aikoja.
Mutta jos sinä tarkoitat kiertovesipumpulla keruuliuospumppua, niin sehän käy ja seisoo samaan aikaan komressorin kanssa.

3 min käyntiaika on aivan liian lyhyt.
Tämän asian korjaamiseksi parhaat neuvot saat Niben omistajilta.

ATS
Otsikko: Re: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: lmpöassa - 12.11.11 - klo:17:19
käänsin 90m täysin auki ja kuristin 50m 2 ja puoleen kierrokseen.lämpöpumpulta on kaivoon nro 1.12m ja siitä kaivoon nro 2 noin 24m.saako tuota kaynnistys aikaa muutettua?
Otsikko: Re: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: rayb - 18.11.11 - klo:23:46
Vaikuttaa siltä että vesi ei kierrä rittävästi lämmitysjärjestelmässäsi.
(onko jossain liikaa kuristusta tai kiertovesipumppu väärin säädetty)
Lämpöpumpulta lähtevä vesi lämpenee nopeasti ja max poikkeama menolämpötila asetus katkaisee kompressorin.
Tarkista kiertovesipumpun asetukset ja deltat ,ja menoveden max poikkeama asetus. Onko sinulla rittävä vesitilavuus lämpöjärjestelmässäsi, min 20 l/ kw.
Asteminuttiasetusta voi suurentaa arvoon -120 radiaattori-järjestelmässä
ja lattialämmityksessä vieläkin suuremaksi esim. arvoon -150.
(lisävastuksen asteminuuttiarvo =5x-120=-600) ::)
Otsikko: Re: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: Ihanpihalla - 21.11.11 - klo:18:40
Lainaus

3 min käyntiaika on aivan liian lyhyt.

Kuullostaa lyhyeltä, mutta mikä on normaalikäyntiaika? Mielenkiinnosta kyselen, mitä suositellaan. Itsellä samanlainen pumppu.
Otsikko: Re: nibe f-1226 r 6kw
Kirjoitti: Timppa26 - 28.11.11 - klo:20:12
Lainaus
Lainaus

3 min käyntiaika on aivan liian lyhyt.

Kuullostaa lyhyeltä, mutta mikä on normaalikäyntiaika? Mielenkiinnosta kyselen, mitä suositellaan. Itsellä samanlainen pumppu.

Mulla sama laite, kukkuu nyt noin 8 tuntia/vrk ja käyntejä 11-12.
Keskimäärin käy noin 25 min, lepoaika 80 min