Minulla on ollut toukokuun alusta alkaen käytössä 12kw Nibe. Kaivon syvyys on 210m. Lämmitetävä pinta-ala 200neliötä. Öljyä kului alle 2000l vuodessa ja taloussähköä n 9000kw. Puilla lämmitetään sauna.Talo on rakennettu 1980.
Pumppu on käynnistynyt 1222 kertaa ( 3.5.- 22.11.2011)
Kokonaiskäyttöaika 382 h josta käyttövettä tehnyt 72 h.
LK-puppu pyörii 100 % nopeudella, käyttöveden 40% ja lämmityksen 50% sekä säästö on 40%. Liuosvirtaukset ovat Niben antamien rajojen sisällä.
Jostain syystä en onnistunut liittämään dataa tähän.
Kuumakaasun lämpötila nousee joskus 100 asteeseen. Onko se korkea lämpötila kompuralle. Jos on, niin miten voin sitä säätää.
Olen kiitollinen tiedoista.
-
Minusta aika harvakseeltaan pumppu käy. Kuumakaasuhan nousee aina sitä mukaa mitä kuumempaa vettä pumppu tekee. esim itellä jos pumppu lämmittää käyttövettä, menovesi on pahimmillaan jotain melkein 60 asteen tienoilla silloin kuumakaasu on jotain 88. Että en nyt tiedä onko tuo 100 niin paha luku.?
-
Minusta aika harvakseeltaan pumppu käy. Kuumakaasuhan nousee aina sitä mukaa mitä kuumempaa vettä pumppu tekee. esim itellä jos pumppu lämmittää käyttövettä, menovesi on pahimmillaan jotain melkein 60 asteen tienoilla silloin kuumakaasu on jotain 88. Että en nyt tiedä onko tuo 100 niin paha luku.?
Jostain olen kuullut, että jos kompura käy kuumana niin se rasittaa kompuran öljyjä vaikuttaen sen käyttöikään.
Hyvä jos asia on näin, -niin turhaan huoleen ei ole aihetta.
Katselin menoveden lämpötilaa se on 36 - 42 asteen paikkeilla lämmitys vaiheessaa kuumakaasun ollessa 65- 75 astetta. Vastaavasti menovesi käyttövettä tehtäessä 40- 62 välillä kuumakaasun ollessa 80-100 astetta.
Laitekokonaisuudestani jäi mainitsematta 300l varaaja, jonka laitoin ilmalämmityksentakia (aeromaster), sen lisäksi kosteissa tiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys.
-
Asian vierestä:Kylläpä on mennyt tosi vähän öljyä alle 2000litraa/200 neliötä/vm -80 talossa! Toi pumppu on mitoitettu mun mielestä sen mukaan että teillä olisi mennyt öljyä ainakin 3500 litraa vuodessa.
-
sinulla lienee 1245:nen tai vastaava jossa sisäinen käyttövesivaraaja? integroidun KV- varaajan tilavuus on sen verran pieni että 12kw tehoisella pumpulla helposti nousee kuumakaasu sinne lähelle 100 astetta etenkin jos käyttövesiasetus on siten että vesi lämmitetään 55 asteeseen tai yli
-
Kuumakaasun lämpötila nousee joskus 100 asteeseen. Onko se korkea lämpötila kompuralle. Jos on, niin miten voin sitä säätää.
Säätämällä paisuntaventtiiliä, avaa ruuvia, niin lämmöt laskee, jos kumpura alkaa kolisemaan, niin ota vähän takaisin.
-
Asian vierestä:Kylläpä on mennyt tosi vähän öljyä alle 2000litraa/200 neliötä/vm -80 talossa! Toi pumppu on mitoitettu mun mielestä sen mukaan että teillä olisi mennyt öljyä ainakin 3500 litraa vuodessa.
Mitoituksessa eri myyjät ehdottivat 8- ja 10 kw konetta. itse halusin, että huippupakkasillakaan ei menisi sähkövastuksille. Toinen kriteeri oli kompuran tulee olla scrolli, sekä porakaivo tehdään syvemmäksi mitä ehdottivat.
-
sinulla lienee 1245:nen tai vastaava jossa sisäinen käyttövesivaraaja? integroidun KV- varaajan tilavuus on sen verran pieni että 12kw tehoisella pumpulla helposti nousee kuumakaasu sinne lähelle 100 astetta etenkin jos käyttövesiasetus on siten että vesi lämmitetään 55 asteeseen tai yli
Aivan oikein arvattu, kone on F 1245 12 kw scroll. Koska vesitilavuutta ei ole kuin nimeksi putkistoissa, eikä patterissa niin siitä johtuen laitoin lisäksi 300l varaajan. Myyjä ehdotti 200 l.
-
eihä sillä pumpun koolla periaatteessa oo mitää väliä vaa sillä kaivon syvyydellä :D
-
Joo, reikähän se on, joka tässä(kin)asiassa ratkaisee,ei niinkään "männän"koko, vaikka scrolli onkin. ::)
-
Eli pieni mäntä ja syvä kaivo, niin hyvältä tuntuu, vai miten se nyt oli ;D