Olen päätynyt hankkimaan Nibe F1245 8kW pumpun. Kaivon syvyys on 190m + pumpulle tulee vielä nousua 3m tuon lisäksi. Tuli mieleen että riittääkö tuon niben mukana tulevan liuospumpun tehot tuollaiseen syvyyteen?
Mikä on maksimi teho jolla liuospumppua voi pyörittää?
-
Tuossa on sama liuospumppu kuin 6kW pumpussa, eli kyseessä on Grundfos Magna GEO 25-60 180
LK-pumppu 30 – 87 W
-
mulla on nibe 1145-10 ja 219m syvä kaivo, 1145-10:ssä on magna geo 25-100 liuospumppu ja mulla on se 95% teholla jolloin lämpötilaero tulevan ja palaavan nesteen välillä on pikkusen vajaat 4 astetta käyntijakson aikana.
-
mulla on nibe 1145-10 ja 219m syvä kaivo, 1145-10:ssä on magna geo 25-100 liuospumppu ja mulla on se 95% teholla jolloin lämpötilaero tulevan ja palaavan nesteen välillä on pikkusen vajaat 4 astetta käyntijakson aikana.
Jaahas, taitaa mennä aika hilkulle tuon Grundfos Magna GEO 25-60 kanssa tehot. Näyttäisi että Magna GEO 25-100 max ottoteho on peräti 174W, eli ~tuplat tuohon 25-60:een nähden. Koitin noita pumppujen kapasiteettikäppyröitä tuijotella, mutta vaikea niiden perusteella sanoa miten pumput käyttäytyvät suurissa korkeuksissa. Voisi kuvitella, että tuo 100:nen saa aikaan vähintään tuplavirtaaman kun on kyse syvästä putkituksesta (pumppujen kapasiteettikäyrät loppuvat n. 10 metriin).
-
Selvennyksenä sanoisin, että pumpun virtauskapasiteettiin vaikuttaa keruupiirin putkilenkin virtausvastus (= pituus). Sillä ei ole merkitystä onko putkilenkki vaakatasossa (pintaputkisto) vai pystysuorassa (kaivo)
Pumppujen kapasiteettikäyrissä metriluku tarkoittaa virtausvastusta.
P...tuntumalla 25-60 on pienenlainen.
ATS
-
Selvennyksenä sanoisin, että pumpun virtauskapasiteettiin vaikuttaa keruupiirin putkilenkin virtausvastus (= pituus). Sillä ei ole merkitystä onko putkilenkki vaakatasossa (pintaputkisto) vai pystysuorassa (kaivo)
Pumppujen kapasiteettikäyrissä metriluku tarkoittaa virtausvastusta.
P...tuntumalla 25-60 on pienenlainen.
ATS
Joo, noinhan se on kun asiaa pikkuisen pysähtyy miettimään, pari nestepatsasta joiden painot kumoavat toisensa vaikka ovatkin pystysuorassa ;)
Kokonaispituus tulee olemaan sellaiset 400m. Lisäksi tuohon tulee kolme 90 asteen mutkaa ennen kuin putki pääsee edes pannuhuoneeseen.
-
Tuossa on sama liuospumppu kuin 6kW pumpussa, eli kyseessä on Grundfos Magna GEO 25-60 180
LK-pumppu 30 – 87 W
Kyllä tuon Niben ohjelmavalikon infotiedoissa sanotaan liuospumpuksi Gfos Magna 25-100. Lämpöjohtopumpuksi sanotaan kyllä Gfos 25-70, voikohan noihin ihan luottaa..
-
Tuossa on sama liuospumppu kuin 6kW pumpussa, eli kyseessä on Grundfos Magna GEO 25-60 180
LK-pumppu 30 – 87 W
Kyllä tuon Niben ohjelmavalikon infotiedoissa sanotaan liuospumpuksi Gfos Magna 25-100. Lämpöjohtopumpuksi sanotaan kyllä Gfos 25-70, voikohan noihin ihan luottaa..
Tuo minun tieto perustui asennusmanuaalin tietoihin, mutta jos siellä on todella tuo, niin manuaali on vain väärässä.
-
Tuo minun tieto perustui asennusmanuaalin tietoihin, mutta jos siellä on todella tuo, niin manuaali on vain väärässä.
En löytänyt tuosta asennusmanuskasta mainintaa pumppujen merkeistä, mutta minimi- ja nimellisvirtaukset siellä kyllä oli. Niiden perusteella on 8kW laitteessa isompi LK- ja lämpöjohtopumppu kuin 6kW laitteessa.
-
Olen päätynyt hankkimaan Nibe F1245 8kW pumpun. Kaivon syvyys on 190m + pumpulle tulee vielä nousua 3m tuon lisäksi. Tuli mieleen että riittääkö tuon niben mukana tulevan liuospumpun tehot tuollaiseen syvyyteen?
...tuntuu olevan keskustelussa alkuperäinen kysymys unohtunut; eiköhän sen Niben kiertopumppu jaksa pumpata tarvittavat metrit.
-
meillä sama Nibe, reikä 190m + metrin..parin nousu tekniseen tilaan. liuospumppu melkein täysillä (90 % muistaakseni), delta keruunesteessä 3..4c välillä. Eli hiinä ja hiinä mutta riittää. Default-asetuksella paluu-ja tulolämpötilan ero oli n 6 astetta muistaakseni (sisään 9, ulos 3) kun kone oli käynyt pari päivää.
-
meillä sama Nibe, reikä 190m + metrin..parin nousu tekniseen tilaan. liuospumppu melkein täysillä (90 % muistaakseni), delta keruunesteessä 3..4c välillä. Eli hiinä ja hiinä mutta riittää. Default-asetuksella paluu-ja tulolämpötilan ero oli n 6 astetta muistaakseni (sisään 9, ulos 3) kun kone oli käynyt pari päivää.
Aika hilkulle tosiaan tuntuu menevän, eritoten kun meillä kaivo oli kovin vähävetinen (veden tuottoa ei juuri ollut). Onko Janipeellä milloin asennettu mlp? Ajattelin että oisko noissa tapahtunut joku muutos lämmänkeruupumppujen osalta kun Zen oli omasta manuskastaan pongannut ihan eri dataa kuin näyttää olevan minun manuaalissa.
-
meillä sama Nibe, reikä 190m + metrin..parin nousu tekniseen tilaan. liuospumppu melkein täysillä (90 % muistaakseni), delta keruunesteessä 3..4c välillä. Eli hiinä ja hiinä mutta riittää. Default-asetuksella paluu-ja tulolämpötilan ero oli n 6 astetta muistaakseni (sisään 9, ulos 3) kun kone oli käynyt pari päivää.
Aika hilkulle tosiaan tuntuu menevän, eritoten kun meillä kaivo oli kovin vähävetinen (veden tuottoa ei juuri ollut). Onko Janipeellä milloin asennettu mlp? Ajattelin että oisko noissa tapahtunut joku muutos lämmänkeruupumppujen osalta kun Zen oli omasta manuskastaan pongannut ihan eri dataa kuin näyttää olevan minun manuaalissa.
Tietoni perustui manuaalin antamaan ottotehoon, mikä on sama 6 ja 8 kW pumpuissa, mutta en huomannut, että virtaustiedot ovat erillaiset kyseisissä pumpuissa.
-
vähän vastaus venähti mutta oma pumppuni on asennettu 04/2011. Eli aika tuore peli. Oikeasti noita menon ja paluun eroja pääsee vasta kohta loggailemaan kun lämmityskausi "oikeasti" alkaa. Täytyy sitten vielä tarkistaa liuospumpun asetukset...