Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Mooses - 07.08.11 - klo:00:20
-
Tervehdys!
Nibe F1245 on alkanut temppuilemaan. Se lopettaa lämpimän käyttöveden teon ja virheilmoituksena tulee: Korkea lämmönkeruulämpötila sisään.
Onko vinkkejä miksi tuo tuollaista herjaa? Olen soittanut kaksi kertaa Niben tekniseen tukeen mutta ei heidän neuvot auttaneet.
Ainut muutos minkä olen tehnyt on menoveden lämpötilan nosto. Se on nyt 30 astetta jotta laattalattiat olisivat edes hieman mukavamman tuntuiset.
-
Takuunalainen pumppu => myyjä/asentaja/korjaaja paikalle.
-
No mitkä sulla on hälytysasetukset lämmönkeruun lämpötiloille ? Ja mitä ne keruun lämpötilat on käyntijakson aikana ? Huoltovalikosta pääsee katsomaan ja muokkaamaan noita hälytysasetuksia.
-
Pitää katsoa arvot kun pääsee kotiin. Palaan asiaan sitten jos ne on kunnossa mutta kone katkoo edelleen
-
Kannattaa katsoa myös keruunesteen lämpötilat.
edit: sorry vinkki olikin tuossa edellä
-
ote 1145:sen asennusmanuaalista, en usko että keruuliuos voi olla 30 asteista eli joko sinne on asentaja muuttanut matalamman hälytysrajan tai sitten jotain muuta häikkää, oletko käyttänyt laitteesta kokonaan virrat poikki turvakytkimestä (tai sulakkeilla)?
Valikko 5.1.7 - keruuhälytysasetukset
pienin keruu ulos
Säätöalue: -12 – 15 °C
Tehdasasetus: -8 °C
maks. keruu sisään
Säätöalue: 10 – 40 °C
Tehdasasetus: 30 °C
pienin keruu ulos
Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää
liian alhaisesta lämmönkeruun menolämpötilasta.
Jos "automaattinen palautus" on valittu, hälytys nollautuu,
kun lämpötila on laskenut 1 °C asetusarvon alle.
maks. keruu sisään
Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää
liian korkeasta lämmönkeruun tulolämpötilasta.
Valitse "hälytys aktivoitu" hälytyksen aktivoimiseksi
-
ote 1145:sen asennusmanuaalista, en usko että keruuliuos voi olla 30 asteista eli joko sinne on asentaja muuttanut matalamman hälytysrajan tai sitten jotain muuta häikkää, oletko käyttänyt laitteesta kokonaan virrat poikki turvakytkimestä (tai sulakkeilla)?
Jos teknisessätilassa on yli 30c lämmintä, niin pumpun käynnistyttyä voi neste olla muutaman sekunnin ajan yli 30c...ehkä...jossakin tapauksessa. Mikäli pumppu mittaa tuota lämpötilaa myös silloin kun kompressori ei käy, niin turhia vikailmoituksia voi tulla vähän herkemmin.