Vetisessä jokirantamaassa putkea 2 x 300m ja kone on 10 kW. Nyt kun maa on istahtanut/laskenut ensimmäisten vesisateiden ja läpimien kelien jälkeen kunnolla putkeien ympärillä (maapiiri asennetu viime syksynä), niin olen joutunut/saanut säätää keruupiiriin pumpun nopeutta 55% --> 80%, että lämpötilaero on pysynyt jälleen noin 3 asteessa. Elikkäs eikös tuo tarkoita nyt sitä, että maa on alkanut antaa hyvin lämpöä, kun se pystyy ottamaan paljon nopeammalla kierrolla saman määrän lämpöä kuin ennen?
-
Vetisessä jokirantamaassa putkea 2 x 300m ja kone on 10 kW. Nyt kun maa on istahtanut/laskenut ensimmäisten vesisateiden ja läpimien kelien jälkeen kunnolla putkeien ympärillä (maapiiri asennetu viime syksynä), niin olen joutunut/saanut säätää keruupiiriin pumpun nopeutta 55% --> 80%, että lämpötilaero on pysynyt jälleen noin 3 asteessa. Elikkäs eikös tuo tarkoita nyt sitä, että maa on alkanut antaa hyvin lämpöä, kun se pystyy ottamaan paljon nopeammalla kierrolla saman määrän lämpöä kuin ennen?
Maaperä lämpenee -> pumpun hyötysuhde paranee -> ottaa enemmän energiaa samasta litramäärästä keruunestettä -> isompi lämpötilaero vaihtimen yli. Meillä samalla virtauksella lämpötilaero on talvella 2-3c ja kesällä 3-4c. (Pumppu ei näytä desimaaleja).
Maaperän tiivistyminen ja lämmönjohtavuuden parantuminen ei suoraan vaikuta lämmönvaihtimen yli olevaan lämpötilaeroon.