Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: revontuli - 19.04.11 - klo:11:23
-
Hei tekniikasta tietoiset.
Olen kohtapuolin asentamassa Nibe F1245 8R maalämpöpumppua, jonka rinnalle tulee 3oo l puskurivaraaja (patterilämmitys). Saako ulkopuolisen kiertovesipumpun ohjattua vaihtoventtiilistä siten, että pumppu pyörii vain silloin, kun lämpöpumppu tekee käyttövettä?
Pyöriikö lämpöpumpun lämmityksen kiertovesipumppu silloinkin, kun lämpöpumppu on pysähdyksissä? Jos ei pyöri, niin olisko silloin parempi ulkopuolisen kiertovesipumpun antaa pyöriä kaiken aikaa? Hullunkierto)
-
Hei tekniikasta tietoiset.
Olen kohtapuolin asentamassa Nibe F1245 8R maalämpöpumppua, jonka rinnalle tulee 3oo l puskurivaraaja (patterilämmitys). Saako ulkopuolisen kiertovesipumpun ohjattua vaihtoventtiilistä siten, että pumppu pyörii vain silloin, kun lämpöpumppu tekee käyttövettä?
Pyöriikö lämpöpumpun lämmityksen kiertovesipumppu silloinkin, kun lämpöpumppu on pysähdyksissä? Jos ei pyöri, niin olisko silloin parempi ulkopuolisen kiertovesipumpun antaa pyöriä kaiken aikaa? Hullunkierto)
Sisäisen kiertovesipumpun saa joko jatkuvalle tai jaksottaiselle käynnille(=käy kun kompura käy). Meillä oli patteriverkossa melkein koko talven vain sisäinen pumppu päällä. Jos käyttää vain sisäistä ppua on lämmityskierto tosiaan pois päältä kv:n valmistuksen ajan. En huomannut sisälämpötiloissa heittoa vaikka joskus kierto olikin kv:n valmistuksen aikana n. ´15-25 min pois päältä.
Nibessähän on jotainulkoisia ohjauksen mahdollisuuksia, mutta kannattaako/maksaako vaivaa tai rahaan niin jää varmaan itse mietittäväksi.
-
Itse laitan Niben ja puskurin lisäksi patterikierrolle oman pumpun, Grundfos Alpha2, mikä on ns älykäs, oppiva pumppu. Se lisää kiertoa pattereissa silloin kun mlp tekee lämmintä käyttövettä ja hoksaa taas kun lämpö tulee järjestelmään optimoi tarpeen mukaan). Hinta pumpulla 200 e.