Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Pete1000 - 01.03.11 - klo:21:13

Otsikko: Niben vastusten "säätö"
Kirjoitti: Pete1000 - 01.03.11 - klo:21:13
Pystyykö Niben lämpöpumpuissa ( esim. F1145 ) säätämään sähkövastuksen tehoa 3 - 6 - 9 kW portaalla?

...käsittääkseni ainakin Thermiassa tämä ominaisuus.

Olisi 3x25 A pääsulakkella hyvä, ettei sähkövastus menisi yli tuon 6 kW:n
Otsikko: Re: Niben vastusten "säätö"
Kirjoitti: keisari kyy - 02.03.11 - klo:06:29
Ei varmaan ihan suoraan pysty estämään muutenkuin muuttamalla lisäenergian asteminuuttiasetuksía.
Otsikko: Re: Niben vastusten "säätö"
Kirjoitti: hoohöö - 02.03.11 - klo:10:27
nibe 1145:ssa pystyy valitsemaan maksimi vastustehon jota laite sallitaan käyttävän, ote asentajan oppasta:
Maksimitehon asettaminen
Sähkövastuksen enimmäisteho asetetaan valikossa 5.1.12.
siellä on ilmeisesti valittavissa 0,2,4,6 ja 9kw.

Asteminuuuteilla voi sitten säädellä sitä kuinka herkästi vastukset tulee käyttöön.
Otsikko: Re: Niben vastusten "säätö"
Kirjoitti: juntti - 02.03.11 - klo:14:00
Kaiken lisäksi ainakin F1145/F1245 mukana toimituksessa tulee virtavahdit. Sulakkeiden poksumisesta ei siis ole huolta. Laite osaa siis myös itse rajoittaa käyttämäänsä virtaa.