Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: keisari kyy - 27.11.10 - klo:11:48
-
Aloittelijan kysymyksiä kun viikonloppuna ei viitsi asennusfirmaakaan häiritä...
Eli kuinka saan muutettua maapiirin kierrätyspumpun nopeutta?
Kun avaan laitoksen etukannen niin alta löytyy alaosasta vain harmaa pelti joka ilmeisesti pitäisi avata.. Onko näin että tähän pumppuun pääsee käsiksi vain avaamalla tuon pellin?
-
Huomenta!
Ohjeiden sivulla 60 tiedot, miten tehdään, eli pumppua ohjataa Niben valikon ja ohjelmiston avulla. Älä missään tapauksessa availe mitään itse, se saattaa vaikuttaa takuuseen ym.
Ohjeet täällä (aloita s 60-):
http://www.nibeonline.com/pdf/031627-1.pdf
Paina päävalikkotilassa -näppäintä pohjassa 7 s, mene alihakemistoon 5.1.8 jne..
Omasta kokemuksesta voin kertoa, että sekä maapiirin että lämmitetyn piirin pumpun nopeutta joutuu säätämään ja virittelemään aika paljon. Pyri dT 3 -3.5 astetta maapiirille ja dT 7-8 astetta lämpöjohtopuolelle ja tarkasta, että kuumakaasun lämpötila on alle 90 astetta.
-
Eipä löydy valikosta kohtaa 5.1.9. On vain 5.1.8 ja 5.1.10...
-
Aloittelijan kysymyksiä kun viikonloppuna ei viitsi asennusfirmaakaan häiritä...
Eli kuinka saan muutettua maapiirin kierrätyspumpun nopeutta?
Kun avaan laitoksen etukannen niin alta löytyy alaosasta vain harmaa pelti joka ilmeisesti pitäisi avata.. Onko näin että tähän pumppuun pääsee käsiksi vain avaamalla tuon pellin?
Avaamalla harmaan pellin voit muuttaa maapiirin pumpun nopeutta. Katso asentajan käsikirja s.34. Valikosta 5.1.11 voit muuttaa taas kiertovesipumpun nopeutta, sama käsikirja s. 59
-
No sieltähän se onnistui. Oli pumpun asetuskin väärässä asennossa, nyt kohillaan ja dT n. 3,2 astetta.