Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: PanaSync - 28.07.10 - klo:16:53
-
Olisi tarkoitus laittaa maalämpö puulämmityksen tilalle ja talossa on patterilämmitys (vm. 1982). Onko tarpeellista laitta puskurivaraaja? Onko kellään kokemusta kyseisestä asiasta? Myyjillä on erillaisia mielipiteitä.
-
Eikö puskurivaraaja ole melkein pakollista laittaa, jos on patterit seinässä?
Mulla on sellanen olettamus. :)
Copy-paste niben sivulta:
NIBE UKV 100 on polyuretaanilla eristetty teräsastia. Ulkokuori on valkoiseksi jauhemaalattua teräspeltiä ja päädyt iskunkestävää muovia. NIBE UKV 200, 300 ja 500 ovat EPS -ympäristöystävällisellä solumuovilla eristettyjä teräsastioita. Ulkokuori on valkoista muovia. NIBE UKV -varaajaa voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin:
Vesitilavuuden lisääminen: Lämpöpumppujen yhteydessä tarvittava tilavuus on n. 10 l/kW eikä monellakaan lämmitysjärjestelmällä ole tätä tilavuutta. Toimivuusongelmien välttämiseksi tilavuutta lisätään silloin NIBE UKV -varaajalla.
Virtauksen nostaminen: Jos lämpövirta laskee hallitsemattomasti asennetaan NIBE UKV -varaaja välisäiliöksi, mikä takaa virtauksen lämpöpumppuun sekä mahdollistaa riittävän virtauksen lämmitysjärjestelmässä.
Lämpönapsahdusten eliminointi: Joissakin asennuksissa esiintyy ns. lämpönapsahduksia lämpötilamuutosten aiheuttamien liikkeiden seurauksena. Tilapäisten lämpötilamuutosten eliminoimiseksi asennetaan NIBE UKV -varaaja lämmitysjärjestelmiin.
Asennus: NIBE UKV on helppo asentaa. Kaikki putkiliitokset ovat helposti käsiteltävissä. NIBE UKV 100 kiinnitetään seinään, NIBE UKV 200, 300 ja 500 ovat lattiamalleja säädettävillä jaloilla.
-
Olen pyytänyt ainakin 10 tarjousta, saanut 5 ja vain yhdessä on laitettu puskurivaraaja ( eri pumppuja tarjottu), sanottu, että kannattaa ensin kokeilla ja lisää jos tarvitaan. Onko kellään kokemuksia siitä, että on puskurivaraaja jätetty pois patterilämmityksen yhteydessä?
-
Puskurivaraajan tarkoitus on käynnistyskertojen vähentäminen. Vuosi käynnistykset eivät saa ylittää 12 000. Suosittelen. Itse laitoin vuoden käytön jälkeen ja käymmistysmäärät tippuiva huomattavasti.(nibe 1240 ja UKV-300, vesipatterilämmiys.)