Otsikko: Hälytystyyppi 22--> Syy: Korkea KF
Kirjoitti: Typhoon - 06.01.10 - klo:22:03
Morjens,
Otsikko kertoo, eli osaako joku sanoa mit tarkoittaa kun 1240-10kw ilmoittaa ko. hälyä??

Ohjekirja kertoo syyksi Korkea KF.
Eipä kerro mulle paljon mitään eli mitä mahtaa tarkoittaa??

(Joo, koitin jo söörtsillä hakea apuja mutta a) joko olen liian käsi käyttämään hakua tai sitten b) siinä on jokin bugi kun en saa minkäänlaista tulosta vaikka laittaa mitä hakusanaksi)
Otsikko: Re: Hälytystyyppi 22--> Syy: Korkea KF
Kirjoitti: aky - 07.01.10 - klo:18:15
Korkea LJ-meno lauhduttimen jälkeen.
Otsikko: Re: Hälytystyyppi 22--> Syy: Korkea KF
Kirjoitti: Typhoon - 07.01.10 - klo:20:44
Lainaus
Korkea LJ-meno lauhduttimen jälkeen.

Mistäs tuo nyt sitten kielii?
Onko lämpökäyrä liian jyrkkä lämmöntarpeeseen nähden?

Löytyykö tieto jostain manuaalista tms.?
(yritin Niben miehillekin soitella mutta taisi olla rokuli päivä kun ei saanut puhelimitse vastausta kokopäivänä..)

Voisikohan valikoista 9.2.2 ja 9.2.3 löytyvillä/säädettävillä arvoilla vaikuttaa asiaan?

Otsikko: Re: Hälytystyyppi 22--> Syy: Korkea KF
Kirjoitti: commo73 - 08.01.10 - klo:18:24
Lainaus
Lainaus
Korkea LJ-meno lauhduttimen jälkeen.

Mistäs tuo nyt sitten kielii?
Onko lämpökäyrä liian jyrkkä lämmöntarpeeseen nähden?

Löytyykö tieto jostain manuaalista tms.?
(yritin Niben miehillekin soitella mutta taisi olla rokuli päivä kun ei saanut puhelimitse vastausta kokopäivänä..)



Voisikohan valikoista 9.2.2 ja 9.2.3 löytyvillä/säädettävillä arvoilla vaikuttaa asiaan?


Tarkista LJ-piirin sihdit että eivät ole tukossa jos et vielä ole tarkistanut.
Nibeistit on myös vaihtaneet aika uusiin pumppuihin viallisia antureita uusiin.
Otsikko: Re: Hälytystyyppi 22--> Syy: Korkea KF
Kirjoitti: aky - 08.01.10 - klo:19:37
Lj-piirin pitää saada kiertoa enemmän, kiertovesipumppu isommalle nopeudelle ja paluupuolta löysemmälle. Kokeile tätä. ;)
Otsikko: Re: Hälytystyyppi 22--> Syy: Korkea KF
Kirjoitti: ziffy - 08.01.10 - klo:20:03
Enpä tunne tarkemmin ks. mallia mutta äkkiseltään pari asiaa tulee mieleen mistä tuo häly voisi johtua eli joko asetuksissa asetettu max menolämpötila liian alhaiseksi tai niin kuin aky tuossa jo mainitsi niin jostain syystä huono kierto lämmönjakopiirissa.

Tosin 100-varma en ole tekeekö tuo max menolämpötila asetuksen ylitys hälyä vai leikkaako vain käyrän "vaakasuoraksi".

Ilma lämmönjakopiirissä tekee kuitenkin helposti omat temppunsa. Huonosta kierrosta kielii osaltaan jos kiertovesipumppu käy kuumana.