Muutimme tähän taloon noin 2 vuotta sitten, ja taloon oli vasta asennettu uusi maalämpöpumppu (entisen tilalle). Viime kesänä täällä tehtiin jätevesijärjestelmän uusimista, jolloin toinen keruupiireistä viottui ja olemme olleet yhden putken varassa. Putki on nyt korjattu, mutta jostain syystä emme saa lämpöjä nousemaan entiseen malliin, voisikohan joku neuvoa miten säädämme laitetta ja missä vika voi olla? Kovasti kuuluu putkista lorinaa, kuuluuko asiaan? Katsoin järjestelmästä, että valikossa 5 keruulämpö ilmoitti 3.9 /6 ja hetken päästä 3,4 / -0,1? Ymmärsin että tässä erotuksen pitäisi olla 5-10 tai nesteen kiertoa pitäisi säätää mutta kun lämpöä ei tahdo tulla nytkään. Huonelämpötila on 17 astetta. Menovesilämpötila luki 32,6 ja kompressorin käydessä syttyy myös lisäsähkön symboli ja pian sen jälkeen virheilmoitus "korkea paluu". :-/ Miten voisimme edetä?
-
Muutimme tähän taloon noin 2 vuotta sitten, ja taloon oli vasta asennettu uusi maalämpöpumppu (entisen tilalle). Viime kesänä täällä tehtiin jätevesijärjestelmän uusimista, jolloin toinen keruupiireistä viottui ja olemme olleet yhden putken varassa. Putki on nyt korjattu, mutta jostain syystä emme saa lämpöjä nousemaan entiseen malliin, voisikohan joku neuvoa miten säädämme laitetta ja missä vika voi olla? Kovasti kuuluu putkista lorinaa, kuuluuko asiaan? Katsoin järjestelmästä, että valikossa 5 keruulämpö ilmoitti 3.9 /6 ja hetken päästä 3,4 / -0,1? Ymmärsin että tässä erotuksen pitäisi olla 5-10 tai nesteen kiertoa pitäisi säätää mutta kun lämpöä ei tahdo tulla nytkään. Huonelämpötila on 17 astetta. Menovesilämpötila luki 32,6 ja kompressorin käydessä syttyy myös lisäsähkön symboli ja pian sen jälkeen virheilmoitus "korkea paluu". :-/ Miten voisimme edetä?
Moi tuo 3,4 / -0,1 on ihan normaali tulos! missä lorisee? keruupuolella vaiko patteri puolella? joka tapauksessa maapiiriin lisää viinaa ja ilmausta tarpeen mukaan jos siellä! tai lämmönjakoon ilmausta ja paineen tarkkailua..veikkaisin korkean paluun johtuvan, ilmasta lämmönjaossa!
-
Kiitos vastauksestasi. Lorina kuuluu teknisessä tilassa, ja on hankala erottaa kuuluuko keruu- vai lämmönjakopuolelta. Ilmausta on yritetty, mutta kiertopuolelta tulee vain nestettä. Talossa itsessään on ilmakiertolämmitys, ei patteriverkostoa. Tänä aamuna olohuoneessa no 16,5 astetta. lämpökäyrä 8, rinnakkaissiirto 3, menovesi 58 (55) ja vilkuttaa virheilmoitusta "korkea paluu".
-
Kannattaisi tarkstaa ilmalämpökojeen shunttiventtiilin toiminta,noin korkeat kiertoveden lämpötilat viittaisi ettei lämmönvaihdin juurikaan jäähdytä kiertovettä,shunttiventtiili voi olla jumittunut tms.
-
Lorina kuuluu teknisessä tilassa, ja on hankala erottaa kuuluuko keruu- vai lämmönjakopuolelta.
Kuuluuko lorina koko ajan vai vain silloin kun lämpöpumppu käy?
Jos kuuluu vain silloin kun lämpöpumppu käy, on ilma maapiirissä, koska maapiirin pumppu käy vain silloin kun kompressori käy. Tai ainakin pitäisi olla näin. Tarkista ettei maapumppu ole vain vahingossa jäänyt jatkuvalle käytölle!!!
Jos lorisee koko ajan on ilma lämmönjakopiirissä.
-Ennen ilmausta nosta lämmönjakopiirin paine n. 1 bar:iin
-Ilmauksen ajaksi pitää lämmönjakopunppu pysäyttää.
-Pysäytä LJ-pumppu - ilmaa- käynnistä - pysäytä - ilmaa.....toista tämä muutaman kerran.
Ellei lorinat lopu on ilmaus asennettu väärään kohtaan.
Ilma lämmönjakopiirissä aiheuttaa kuvaamiasi ongelmia.
ATS