Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: lillis - 16.10.09 - klo:06:39

Otsikko: Kauanko Legionella-kuumennus on päällä?
Kirjoitti: lillis - 16.10.09 - klo:06:39
Aikaisemmin kirjoittelin että sähkövastus oli jäänyt makaamaan päälle ja epäilin sen johtuneen legionella-asetuksesta, jonka asetus oli vastikään aktivoitu. Nyt taas on mennyt 2 vkoa ja legionella kuumennus oli käynnistynyt. Nyt oli sähkövastus ollut päällä 11h...lienee ei ihan normaali aika yrittää lämmittää hetkellisesti vettä 60 asteiseksi tunnin ajaksi. Kytkin suosiolla legionellan pois päältä >:( Onko kukaan törmännyt moiseen ongelmaan  :-/ ?
Otsikko: Re: Kauanko Legionella-kuumennus on päällä?
Kirjoitti: Pete H - 16.10.09 - klo:09:10
Itsellä sama malli vm. 2003, ja kestäisiköhän tuo legionellakuumennus sen reilut puoli tuntia (n. 42 -> 62 asteeseen, => 20*4,19*205 l/(3600*6 kW) *60 min=47 min teoriassa) kun sattuu tekemään. Ei tuo vastusaika tainnut kesän aikana (3 kk) lisääntyä kuin pari tuntia, joten jotain häikkää tuossa Nibessä taitaa olla.