Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: MLP - 29.09.09 - klo:14:00
-
Pumppu ollut käytössä noin vuoden verran ongelmitta mutta eilen pumppu oli sammunut ja vikavirtasuoja lauennut.
Käänsin vikavirtasuojan On-asentoon ja aluksi pumppu näytti käynnistyvän ihan normaalisti mutta kompura piti
todella suurta meteliä => sitten syttyivätkin punaiset ledit ja kompura sammui. Hälytyslogi näytti hälytysnumeroa 5 =
väärä vaihejärjestys. Kun kaksi vaihejohdinta käänsi ristiin pumppu alkoi taas toimimaan normaalisti.
- miten voi olla mahdollista, että vuoden käytön jälkeen vaihejärjestys on väärä (sähkökytkentöjä tehty viimeksi vuosi sitten)
- voiko vikavirtasuojakytkin jotenkin aiheuttaa kyseisen ongelman (tarviiko MLP olla vikavirtasuojakytkimen takana)
-
Pumppu ollut käytössä noin vuoden verran ongelmitta mutta eilen pumppu oli sammunut ja vikavirtasuoja lauennut.
Käänsin vikavirtasuojan On-asentoon ja aluksi pumppu näytti käynnistyvän ihan normaalisti mutta kompura piti
todella suurta meteliä => sitten syttyivätkin punaiset ledit ja kompura sammui. Hälytyslogi näytti hälytysnumeroa 5 =
väärä vaihejärjestys. Kun kaksi vaihejohdinta käänsi ristiin pumppu alkoi taas toimimaan normaalisti.
- miten voi olla mahdollista, että vuoden käytön jälkeen vaihejärjestys on väärä (sähkökytkentöjä tehty viimeksi vuosi sitten)
- voiko vikavirtasuojakytkin jotenkin aiheuttaa kyseisen ongelman (tarviiko MLP olla vikavirtasuojakytkimen takana)
- Veikkasin, että jakeluverkkoon on tehty jotain "pientä" remppaa ja ovat kytkeneet vaiheet väärään järjestykseen. Eli kannattaa varmaan informoida asiasta sähköyhtiötä. Saattaa nimittäin olla aika monella muullakin ongelmia. Itselläni on kokemusta pylväsporakoneesta, joka vaihtoi pyörimissuuntaa kesken työpäivän.
-
Soitin sähköyhtiölle ja aikoivat selvitellä asiaa.