Nibe käytössä toistavuotta. Keruuputkisto maassa 2*400m. Miten mahdollista että sisään tuleva neste +8,6 :-[ ulos +14,3 elikkä jäähtyy maassa?? Lukemat tarkistettu infrapunamittarilla. Alussa lukemat oli mielestäni toisin päin. Mutasihti puhdistettu.
-
Minulla näyttää vastaavia lukemia kun pumpun keruupiiri on pysähdyksissä.
Pumpun käydessä lukemat on tuleva 12 astetta ja meno 6,7 astetta.
-
Nibe käytössä toistavuotta. Keruuputkisto maassa 2*400m. Miten mahdollista että sisään tuleva neste +8,6 :-[ ulos +14,3 elikkä jäähtyy maassa?? Lukemat tarkistettu infrapunamittarilla. Alussa lukemat oli mielestäni toisin päin. Mutasihti puhdistettu.
Oliko infrallakin mitattaessa lämpötilaero noin päin?
Jos lämpötilat ihan oikeasti ovat noin päin ja vielä noin isolla lämpötilaerolla, niin mistä ihmeestä sitä lämpöä sinne peltoon työnnettäväksi otetaan?
-
Uudet lämpötila-anturit tilattu pumpun myyneen liikkeen toimesta takuuseen, jospa korjautisi tällä. Pitääkö hullunkierrossa olla yksisuuntaventtiili ja paljonko hullunkierron säätö pitää olla auki?