Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: sepa - 09.07.09 - klo:18:56
-
Missä vika, kun Nibe fighter 1217-8 antaa hälytyksen hp/ms -alarm?
-
muistaakseni tuli minun 1210-8:ssa sama häly kun yritin nostaa käyttöveden lämpötilan käsisäädöillä yli 60-asteiseksi. Palautin asetuksen automaattiseksi ja häly katosi. Alkuperäinen ongelma oli että käyttövesi tuntui välillä loppuvan suihkuttelun aikana mutta korjaisin sen nostamalla käynnistysrajaa 44-asteesta 48/49-asteeseen.
-pekka
-
muistaakseni tuli minun 1210-8:ssa sama häly kun yritin nostaa käyttöveden lämpötilan käsisäädöillä yli 60-asteiseksi. Palautin asetuksen automaattiseksi ja häly katosi. Alkuperäinen ongelma oli että käyttövesi tuntui välillä loppuvan suihkuttelun aikana mutta korjaisin sen nostamalla käynnistysrajaa 44-asteesta 48/49-asteeseen.
-pekka
Mulla Carrier C9, mutta "vika" kuullostaa tutulta.
Laitoin LKV parametrit joskus 51+-10C (alkuper. 51+-4C). MLP alkoi pukkaamaan "Korkea paluu LP", joka johtuu 55C rajasta paluulämpötilasta (jolloin kompura suojaus-syystä pois). Kompura trippasi ja resetoitui automaattisesti, kun paluu-anturi taas alle 55C.
Paluu LP on meillä -2.7C vedenlämpötilasta, kun LKV-sykli päällä. Nyt LKV asetukset 49+-9C ja trippaukset loppuneet kokonaan (LKV nousee käytännössä 56.4C asteeseen). Meillä siis käynnistysraja 40C
Vesi on riittänyt eikä turhaa sammuile suihkuttelujen (1 trooppinen lautas-) välissä....