Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: mikkorepolainen_ - 11.04.09 - klo:22:29

Otsikko: Nibe 1217/8 käyntimäärät
Kirjoitti: mikkorepolainen_ - 11.04.09 - klo:22:29
Katselin logista että pumppu on käynyt marras-maaliskuussa (5 kk) 1875 tuntia, keskimäärin 40 minuuttia kerralla. Talo on v. 1999 rakennettu 235 neliötä huoneistoala/lämmitettävä ala. Lattialämmitys.

Tuntuuko sopivilta luvuilta? Olisiko säädöt kohdallaan?
Mikähän tuossa on ollut sähkön menekki?
Otsikko: Re: Nibe 1217/8 käyntimäärät
Kirjoitti: JariA - 12.04.09 - klo:10:42
Lainaus
Katselin logista että pumppu on käynyt marras-maaliskuussa (5 kk) 1875 tuntia

Tuosta voi laskea käyntiaikasuhteen eli hyötyaikasuhteen.

Marraskuun alusta maaliskuun loppuun on 151 vuorokautta * 24 tuntia = 3624 h.

1875/3624 = 0,5173

Käyntiaikasuhde on siis 51,7 %. Mielestäni ihan hyvä keskiarvo lämmityskaudelle.

Ehkä joku toinen osaa sanoa, mikä on tuon merkkisen ja mallisen pumpun keskimääräinen ottoteho. Kertomalla sillä käyntituntien määrän saa suuntaa-antavasti selville kuluneen sähkön määrän.

Otsikko: Re: Nibe 1217/8 käyntimäärät
Kirjoitti: Olli_O - 12.04.09 - klo:12:36
Meillä tuottaa lämpöä vastaava NIBE 1217-8, on hyrissyt n. 1,5 vuotta.

Käyntiaikasuhde on ollut vastaavana aikana (mar-maa) 36,4 %.

Sähkön kulutuksesta:

Alkuun tehtaan perusvarustuksella ottoteho (mar-maa) oli 3,0 kW. Tämä kerrottuna tuntimäärälläsi 1875 h *3.0 kW= 5625 kWh.

Viime vuonna laitoin UKV200-varaajan ja ottoteho oli nyt (mar-maa) 2,3 kW. Tämän mukainen sähkönkulutus on 1875 h *2,3kW= 4312 kWh.  Huomattava vaikutus !!
Samassa suhteessa on myös COP-kerroin parantunut.

Viestistäsi ei käynyt ilmi, kumpi tilanne sinulla on. Ainakaan ei mene kovasti pieleen, jos käytät jotain 2,3 ja 3,0 välillä olevaa lukua.

Edellä mainitut luvut on laskettu kulutuksesta, joka on mitattu mlp:n oman kWh-mittarin läpi kulkemasta sähköstä.
Otsikko: Re: Nibe 1217/8 käyntimäärät
Kirjoitti: JariA - 12.04.09 - klo:14:16
Olli_O:n antamista sähkönkulutusluvuista voi laskea edelleen kulutuksen lämmitettävää neliötä kohden marras - maaliskuulle.

5625/235 = 23,94 kWh/neliö
tai
4312/235 = 18,35 kWh/neliö

Meillä vastaava luku oli 22,17 (pari vuotta vanha talo eteläisellä Pirkanmaalla). Näyttää osuvan mukavasti noiden arvojen väliin, joten samaa mittaluokkaa kulutus voi hyvinkin olla.
Otsikko: Re: Nibe 1217/8 käyntimäärät
Kirjoitti: mikkorepolainen_ - 19.04.09 - klo:13:07
[

Joo..mullakin on vielä vesivaraaja, 200 litraa eli ilmeisesti tuo 2,3 kW kerroin on lähempänä oikeaa.
Otsikko: Re: Nibe 1217/8 käyntimäärät
Kirjoitti: justus01 - 20.04.09 - klo:12:35
Meillä ottoteho varmaan noin 2-2,1kW.
MLP:n kWh-mittarin lukema jaettuna kompressoritunneilla on 2,207kW. Kompressorin käyttöaste samalla aika välillä 23.1%.

Emme vielä asu talossa, joten käyttövettä ei ole tarvinnut lämmitellä.
Meillä ei ole erillistä varaajaa.
Otsikko: Re: Nibe 1217/8 käyntimäärät
Kirjoitti: seppaant - 20.04.09 - klo:12:44
Lainaus
Meillä ottoteho varmaan noin 2-2,1kW.
MLP:n kWh-mittarin lukema jaettuna kompressoritunneilla on 2,207kW. Kompressorin käyttöaste samalla aika välillä 23.1%
Mikä on valmistajan ilmoittama ottoteho?

ATS
Otsikko: Re: Nibe 1217/8 käyntimäärät
Kirjoitti: justus01 - 20.04.09 - klo:12:50
Lainaus
Lainaus
Meillä ottoteho varmaan noin 2-2,1kW.
MLP:n kWh-mittarin lukema jaettuna kompressoritunneilla on 2,207kW. Kompressorin käyttöaste samalla aika välillä 23.1%
Mikä on valmistajan ilmoittama ottoteho?

ATS

0/30 1,9kW
0/50 2,2kW

Meillä maapiiri ja lattilämmitys. Lämmöt keskimäärin noin 1/23