Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Romu - 10.10.26 - klo:14:46

Otsikko: Maapiirin putkivedot sinkityllä putkella- ongelmia?
Kirjoitti: Romu - 10.10.26 - klo:14:46

Hei,
Tutkailin tarkemmin maapiirin sisävetoja. Huomasin että urakoitsija on vähän huonosti tiivistänyt ja eristänyt putket. Järkytys oli suuri kun siinä tutkaillessa paistoi sinkitty putki eikä kupariputki eristeen välistä. Olettaisin että on sinkittyä rautaputkea kun magneetti tarttuu pintaan ja on sen näköistä. Ainakin yhdessä messinkiliittimen juuressa oli jo liittimen juuressa ruostetta.

Minkälainen pommi tuollainen putkisto on ja onko tuo suorastaan asennusvirhe, joka pitäisi vaatia korjaamaan?

Muutenkin harmittaa ettei tullut perehdyttyä ja valvottua hommaa kunnolla ja luotin liikaa urakoitsijaan kun en ottanut halvinta ja huonointa tarjousta. Laittoivat f1255 12kw pumpulle 235m syvän kaivon 40mm ja vielä 28 putket liuospiiriin ja dn25 täyttöryhmän. Tuohon kun lisätään vielä turhan monta mutkaa kytkennöissä niin taitaa olla liikaa vastusta keruupiirissä. Huomasin että valmistaja speksaa pumpun vain 200m kaivolle  :(  Kovilla pakkasilla vetää liuoksen turhan kylmäksi vaikka kaivossa sinällään riittäisi varmaan lämpöä.