Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: TiedonJano - 21.07.26 - klo:14:50

Otsikko: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: TiedonJano - 21.07.26 - klo:14:50
Vanha MLP vaihtui kesäkuussa otsikon mukaiseksi. Koitan ensin näin, ilman koneesta otettua dataa, kun en ole sen ottamiseen ehtinyt perehtyä.
Onko kaikki asetukset tai koneen softa ok, kun äkisti käynnistysmäärissä on MyUplink:n mukaan tapahtunut äkillinen nousu? Legionella-toiminnosta ei ole kyse. Samanlainen tilanne ilmeni kertaalleen aikaisemmin, mutta koneen sammuttaminen + virrat pois korjasi asian. Nyt ei.
- Softan nro. 4.12.8
- Käyttöveden alin lämpötila 47 - 53 astetta
- Asteminuutit 200
- Kompuran käynnistyttyä taajuus saman tien 40Hz, josta putoaa 0:aan
- Ulkolämpötila on kyllä dropannut maanantaina, ja pesuhuoneen lämmitys alkanut. Tuo on vain ottanut ennakkoa.
- Ei pörssiohjausta
Otsikko: Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: maalämmittää - 21.07.26 - klo:17:42
Otatko ulkolämpötilakäyrän myös.
Otsikko: Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: TiedonJano - 21.07.26 - klo:20:03
Olen ajatellut, että kone kävisi pienellä teholla pidempiä aikoja lämpötilan laskiessa, eikä lähes on/off...
Otsikko: Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: maalämmittää - 21.07.26 - klo:21:38
Miltä kompressorin nopeus näyttää?
Otsikko: Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: Roori - 21.07.26 - klo:21:53
Minkälainen lämpökäyrä?
Otsikko: Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: TiedonJano - 21.07.26 - klo:21:56
Hetkellinen piikki johtuu koneen sammuttamisesta.
Otsikko: Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: maalämmittää - 21.07.26 - klo:22:08
Luultavasti kosteiden tilojen tehontarve on niin pieni, että Nibe minimitehokin on liian suuri ja siksi tulee käynnistyksiä

Mikäli Nibe säätäminen ja seuranta kiinnostaa, niin kannattaa opetella loggaus.
Lokeja voi tutkia helposti tietsikalla logintutkija  (http://logintutkija)- ohjelmalla.

Otsikko: Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: Roori - 22.07.26 - klo:07:25
Onkohan tässä käynyt niin että aikasemmin oli lämmityksen sulku voimassa ja nyt on ulkolämmöt tippuneet ... siksi sulku loppui ja aloitti lämmityspuuhat. Aikaisemmin teki vain LV ajoja?

Lisäksi kosteiden tilojen lämmitystarve hyvin pieni.
Otsikko: Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: TiedonJano - 22.07.26 - klo:11:21
Tässä taisi (toivottavasti) käydä juuri niin, kuin yllä kahdestikin mainitaan ja Niben kanssa kokematon meni lankaan. Edellisellä kerrallakin oli ulkolämpötila näköjään laskenut kun vastaavasti kävi, mutta tähdet olivat kohdallaan ja lämpötila lähtenyt jo nousuun, kun koneen sammutin ja siitä syystä "korjaantui" sammutuksella.
Nyt lupailee lämpimämpiä kelejä, niin mielenkiinnolla odotan miltä tulee näyttämään.
En osannut odottaa, että kone ajaa itsensä suoraan 40Hz:n teholle, joka taitanee pamauttaa menoveden nopeasti päin lämpökäyrän rajaa, ja pysäyttää sen lähes saman tien.

Alla vielä tämän hetken lämpökäyrä, mutta se on vielä hakusessa, ja muuttunee kunhan kelit kylmenee lopullisesti.

Kiitos kommenteista!
Otsikko: Vs: Nibe S1256-8 kompuran käynnistyskerrat
Kirjoitti: maalämmittää - 22.07.26 - klo:22:37
Kannattaa lukea kirjoituksista kuinka asteminuuttilaskenta ja lämpökäyrä toimivat.

Kohteen tiedot kannattaa laittaa footteriin.