Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: hegemon - 04.07.26 - klo:17:51

Otsikko: Märkätilojen kuivatus kesällä
Kirjoitti: hegemon - 04.07.26 - klo:17:51
Millaisilla asetuksilla olette märkätiloja kuivatelleen Niben MLP pumpulla?

Itse nyt mennyt muutaman kesän +6-10 tyyppisellä asetuksella, ja huonetermarit estävät lämmön menemisen sitten muualle kuin märkätilaan (jakotukit ja niiden putket toki lämmittää turhaan). Tässä äkkiä pumppu käy kuitenkin vähän väliä tekemässä lämpöä, niin asteminuutit startilla 200 tuntuu ainakin liian pieniltä.

Nyt ajattelin että jos riittäisi ajastettu jakso vain tälle +10 asetukselle kerran päivässä.

Otsikko: Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
Kirjoitti: maalämmittää - 04.07.26 - klo:18:56
Mitä tarkoitat 6-10 asetuksella?

Loggauksella voisi selvittää kuinka usein lämmittää ja mikä pysäyttää.

Aste minuutteja voi laittaa reilusti pienemmäksi, niin huilijakso pitenee.
Otsikko: Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
Kirjoitti: hegemon - 04.07.26 - klo:19:31
Käyrän säätöä siis +6-10 lisää jotta lämpöisellä säälläkin tehdään lattiaan lämpöä.