Millaisilla asetuksilla olette märkätiloja kuivatelleen Niben MLP pumpulla?
Itse nyt mennyt muutaman kesän +6-10 tyyppisellä asetuksella, ja huonetermarit estävät lämmön menemisen sitten muualle kuin märkätilaan (jakotukit ja niiden putket toki lämmittää turhaan). Tässä äkkiä pumppu käy kuitenkin vähän väliä tekemässä lämpöä, niin asteminuutit startilla 200 tuntuu ainakin liian pieniltä.
Nyt ajattelin että jos riittäisi ajastettu jakso vain tälle +10 asetukselle kerran päivässä.
-
Mitä tarkoitat 6-10 asetuksella?
Loggauksella voisi selvittää kuinka usein lämmittää ja mikä pysäyttää.
Aste minuutteja voi laittaa reilusti pienemmäksi, niin huilijakso pitenee.
-
Käyrän säätöä siis +6-10 lisää jotta lämpöisellä säälläkin tehdään lattiaan lämpöä.
-
Siis lämpökäyrän hienosäätöä, ok.
Kun lämmitysvelkaa on paljon (=Asteminuutit paljon miinuksella), niin kompressori saattaa käydä täysillä vaikka tässä tilanteessa pieni teho olisi parempi.
Kiristyspannalla voi tehoa rajoittaa invertterikoneissa.
Tästä tilanteesta on nyt hyvä ottaa lokia, jotta näkee muutosten vaikutukset.
Käyttöveden teko vaatii tehoa ja sitä ei kannata ainakaan liikaa rajoittaa kiristyspannalla.
Tämäkin selviää luokista.
-
Ei tässä mitään ongelmaa ole. Miten muut ovat lähestyneet märkätilojen kuivatusta kesäisin kuin muuta lämmitystarvetta ei ole.
-
Laita menolämpötilan minimiksi vaikka +25, niin ei tarvitse käyrää hienosäädellä kesäisin. Silloin siis menolämpötila pysyy aina vähintään tuossa +25 asteessa ulkolämpötilasta riippumatta.
Pätkäkäyntiä väkisin tulee, kun lämmitettävä vesimäärä on niin pieni, varsinkin jos ei systeemissä ole pyskurivaraajaa.
Kompuran starttiasteminuutteja reilusti miinukselle, niin käyntijaksojen väli hieman pitenee, mutta samalla tietenkin lattian lämpötila heiluu enemmän.
-
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8361.msg159241#msg159241
-
Mulla kolmikerroksinen talo, kellarissa märkätilat. Kesällä laitan yläkerroksiin patterikerron kiinni ja pumppuun asteminuutit -650, kellari missä on lattialämmitys pysyy n.21 asteen lämmössä.
-
Itse kanssa suljen kaikki muut kierrot / piirit kesän ajaksi, jolloin lämmintä kiertää vain halutuissa, eli märkätiloissa. Pumppu nyt käy sen 6-7 kertaa päivässä, mutta tälle ei tosiaan mitään mahda, jos haluaa veden kiertävän laatan alla.
Vaihtoehto on myös sulkea kaikki piirit, lastoa mahdollisimman hyvin vesi pois sekä antaa ilmanvaihdon hoitaa homma loppuun. Tapoja on yhtä monia kuin tekijöitä. :)
-
Ennen lattiaviilennystä, annoin veden kiertää kesällä normaalisti kaikissa piireissä. Termostaatteja meillä ei ole missään köytössä, MLP hoitaa sen puolen. Märkätilat pysyi ihan sopivina, ja ilmanvaihto hoiti kuivatuksen.
Nyt sama homma lattiaviileän kanssa, paitsi märkätilojen piirit suljetaan toimilaitteilla heti kun lattiaviilennys on päällä, ettei niitä viilennä. Edelleen toimii homma hyvin.