Otsikko: maaviileän toiminta keruupiirin pumpun vaihdon jälkeen
Kirjoitti: 10 kw nibe 1245 - 06.06.26 - klo:13:50
Hei,
minulla on haasteita saada vanhaa viilennysjärjestelmää toimimaan sen jälkeen kun maapiirin liuospumppu vaihdettiin viime talvena.

Pohdin voiko uudessa liuospumpussa olla niin kova virtausvastus ettei systeemi enään pelitä (konvektorin pumppu ei jaksa pumpata? )

Konvektori on kaivosta tulevassa haarassa. Konvektorin tulopuolella on magneettiventtiili ja kiertovesipumppu.

Pumppu pyörii ja magneettiventtiili aukeaa. Painetta järjestelmässä on noin 1 bar. Kokeilin lisäksi ilmata knvektorin mutta sillä ei ollut vaikutusta.

Kun laitoin mlp liuospumpun pakkosyötölle niin vasta silloin konvektorin jäähdytin alkoi tuntuvasti viilenemään. Kun mlp pakkoohjaus päättyy, konvektorin oma pumppu ei saa pidettyä viilennyspatteria yhtä kylmänä.

En ymmärrä mikä muu voisi tämän aiheuttaa, järjestelmä toimi viime kesänä kun oli vanha liuospumppu asennettuna.

JOS tuo liuospumppu aiheuttaa liikaa vastusta, niin vaihtoehtona olisi sitten kytkeä konvektorin paluu maalämpöpumpusta kaivoon lähtevään linjaan?
Mihinkä kohtaa sitten pitäsi laittaa takaisku ? Ettei MPL yritä kierrättää konvektorin kautta, se kait on riskinä? Tällöin tuo nykyisin kuvassa näkyvä takaisku on turha ?

liitteessä jonkinlainen kuva nykyisestä kokoonpanosta. Konvektorille on lisäksi sulut molemmissa haaroissa.





Otsikko: Vs: maaviileän toiminta keruupiirin pumpun vaihdon jälkeen
Kirjoitti: Matias - 06.06.26 - klo:17:47
Jos konvektoriin on jäänyt ilmaa niin pienitehoisella kiertopumpulla ei lähde kiertämään. ;)
Otsikko: Vs: maaviileän toiminta keruupiirin pumpun vaihdon jälkeen
Kirjoitti: Lappanen - 08.06.26 - klo:07:26
Jos MLPn keruupumppua pystyy ohjaamaan portaattomasti, niin laita se jatkuvalle käynnille, automaattitila ja "tyhjäkäynti"nopeudeksi 5 % josko alkaisi keruuneste virtaamaan konvektorille helpommin.

Itsellä on noin, maaviileä toimisi kyllä muutenkin, mutta sillä saa kovimmilla helteillä tuloilman lämpötilaa asteen-pari vielä matalammalle. Tuo nopeus ei nosta MLPn tyhjäkäyntikulutusta kuin ~20W itsellä, niin ei paljoa maaviileän kuluja nosta.
Otsikko: Vs: maaviileän toiminta keruupiirin pumpun vaihdon jälkeen
Kirjoitti: 10 kw nibe 1245 - 08.06.26 - klo:08:40
Tuo pitäisi olla mahdollista laittaa tuollalailla. Täytyypä kokeilla.

Mietin jo että jos tuon paluun konvektorilta pitäisi muuttaa pumpun jälkeen, oma hommansa on siinäkin ja noita takaiskuja pitäisi sitten ilmeisesti lisäillä.
Otsikko: Vs: maaviileän toiminta keruupiirin pumpun vaihdon jälkeen
Kirjoitti: Lappanen - 08.06.26 - klo:09:15
Tuo pitäisi olla mahdollista laittaa tuollalailla. Täytyypä kokeilla.

Mietin jo että jos tuon paluun konvektorilta pitäisi muuttaa pumpun jälkeen, oma hommansa on siinäkin ja noita takaiskuja pitäisi sitten ilmeisesti lisäillä.

Tuossa menee myös keruunesteen extralämpö hukkaan käyttöveden teossa ja mahdollisessa märkätilojen lämmityksessä, jos kytkennän muuttaa ohittamaan MLP. Mutta varmasti muuten toimiva ratkaisu, jos ei muu auta.