Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: 10 kw nibe 1245 - 06.06.26 - klo:13:50

Otsikko: maaviileän toiminta keruupiirin pumpun vaihdon jälkeen
Kirjoitti: 10 kw nibe 1245 - 06.06.26 - klo:13:50
Hei,
minulla on haasteita saada vanhaa viilennysjärjestelmää toimimaan sen jälkeen kun maapiirin liuospumppu vaihdettiin viime talvena.

Pohdin voiko uudessa liuospumpussa olla niin kova virtausvastus ettei systeemi enään pelitä (konvektorin pumppu ei jaksa pumpata? )

Konvektori on kaivosta tulevassa haarassa. Konvektorin tulopuolella on magneettiventtiili ja kiertovesipumppu.

Pumppu pyörii ja magneettiventtiili aukeaa. Painetta järjestelmässä on noin 1 bar. Kokeilin lisäksi ilmata knvektorin mutta sillä ei ollut vaikutusta.

Kun laitoin mlp liuospumpun pakkosyötölle niin vasta silloin konvektorin jäähdytin alkoi tuntuvasti viilenemään. Kun mlp pakkoohjaus päättyy, konvektorin oma pumppu ei saa pidettyä viilennyspatteria yhtä kylmänä.

En ymmärrä mikä muu voisi tämän aiheuttaa, järjestelmä toimi viime kesänä kun oli vanha liuospumppu asennettuna.

JOS tuo liuospumppu aiheuttaa liikaa vastusta, niin vaihtoehtona olisi sitten kytkeä konvektorin paluu maalämpöpumpusta kaivoon lähtevään linjaan?
Mihinkä kohtaa sitten pitäsi laittaa takaisku ? Ettei MPL yritä kierrättää konvektorin kautta, se kait on riskinä? Tällöin tuo nykyisin kuvassa näkyvä takaisku on turha ?

liitteessä jonkinlainen kuva nykyisestä kokoonpanosta. Konvektorille on lisäksi sulut molemmissa haaroissa.





Otsikko: Vs: maaviileän toiminta keruupiirin pumpun vaihdon jälkeen
Kirjoitti: Matias - 06.06.26 - klo:17:47
Jos konvektoriin on jäänyt ilmaa niin pienitehoisella kiertopumpulla ei lähde kiertämään. ;)