Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: kainovelli - 15.02.09 - klo:18:44
-
Morjens taas. Olen asentanut Nibe 1240-8 -76 valm n. 120 m2 taloon ja 155 m syvä porakaivo. Patterilämmitys (orig) + patteriverkossa myös psh+s lattialämpö omalla termostaatilla. Lisäksi UKV 100 puskurivaraaja. Nyt helmikuun pakkaspäivinä ( 6 vrk n. -3 - -7) käyntiajat n. 28 min kerrallaan ja käynnistyksiä 24 / vrk. Asteminuutit -150 ja käynnistysväli 35 min. Pitäisikö yrittää saada käynnistyksiä vielä harvemmaksi ? Rinnakkaissiirto -1 ja sisälämpö on pysynyt tasaisesti 21 asteessa. Jos on kokemuksia samantyylisestä kattauksesta niin kertokaa, tai kommentoikaa muuten!! Erittäin tyytyväinen Nibeisti.
-
Jos on kokemuksia samantyylisestä kattauksesta niin kertokaa, tai kommentoikaa muuten!! Erittäin tyytyväinen Nibeisti.
Minulla on aikalailla samanlainen Thermia-viritys. Asteminuutit ovat nyt -90 ja käyntiajat samaa luokkaa ja tauot vähän pidempiä, jolloin startteja tullee vuorokaudessa nafti 20.
Olisi kiinnostavaa tietää, paljonko menovesi on käyntijakson alussa ja lopussa. Luulisi olevan melko paljon vaihtelua, kun asteminuutit on vedetty noinkin pieneksi.
-
Jos on kokemuksia samantyylisestä kattauksesta niin kertokaa, tai kommentoikaa muuten!! Erittäin tyytyväinen Nibeisti.
Minulla on aikalailla samanlainen Thermia-viritys. Asteminuutit ovat nyt -90 ja käyntiajat samaa luokkaa ja tauot vähän pidempiä, jolloin startteja tullee vuorokaudessa nafti 20.
Olisi kiinnostavaa tietää, paljonko menovesi on käyntijakson alussa ja lopussa. Luulisi olevan melko paljon vaihtelua, kun asteminuutit on vedetty noinkin pieneksi.
[Täytyypi koettaa tsekata. Kiitos vastauksesta..]