Kirjoitti: Termostaatti - 18.04.26 - klo:19:29
Tervehdys, Onkohan kenelläkään käsitystä, mikä aiheuttaa Atlas 12 maalämpöpumpussa hälytyksen "Atlas 12-lämpöpumpussa on hälytys - Sisäinen uppolämmitin"?

Laite toimii muuten ja sen näyttöpaneelilla lukee lisäksi, että kyseessä on B-luokan hälytys. Pumppu on käynnistetty uudestaan, mutta hälytys palaa käynnistyksen jälkeen.

Huoltomiehen ajattelin kyllä pyytää katsomaan laitetta. Mutta onko tietoa, mikä tuollaisen aiheuttaa ja onko joku mahdollisesti oikeasti rikki vai sekoileeko laite?
Otsikko: Vs: Atlas 12, hälytys - sisäinen uppolämmitin
Kirjoitti: Matias - 18.04.26 - klo:21:26
Manuaalissa tuollaista,kuittaa hälytys ja seuraile hälyttääkö uudestaan.;)

Kiinteä uppolämmitin

Kiinteän uppolämmittimen ylikuumenemissuoja lauennut.
Luokka B

Syynä tavallisesti heikko virtaus tai ilmaa lämmitysjärjestelmässä.


https://www.thermia.fi/media/69843/bwca01ug0320_x027626fi.pdf