Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: KriisisPennonen - 15.04.26 - klo:14:04

Otsikko: Ongelmia keruupiirin paineiden kanssa
Kirjoitti: KriisisPennonen - 15.04.26 - klo:14:04

Maalämpökoneesta hajosi keruupiirin liuosta kierrättävä pumppu, jonka maalämpöhuolto kävi vaihtamassa uuteen vastaavaan. Samassa yhteydessä järjestelmään lisättiin hieman glykolia, vaihdon jälkeen keruupiirin paine oli n. 1 bar. Paine kuitenkin putosi vuorokaudessa 0,3 barilla noin 0,7 bariin. Piiri on kerran meidän asumisen aikana ilmattu aiemmin, silloinkaan järjestelmä ei pysynyt paineistettuna kuin n. viikon, jonka jälkeen paineet oli taas nollilla. Järjestelmä on kuitenkin lämmittänyt ihan normaalisti taloa senkin jälkeen viisi vuotta, joten ei tehty asialle sen kummemmin mitään. Nyt kuitenkin kun tuo liuospiirin pumppu on vaihdettu, ajattelin että pitäisikö tuo keruupiirin kuitenkin pysyä paineistettuna, ja mistä ongelmaa lähtisi selvittämään kun se ei sitä tee. Ettei nyt ainakaan sen takia menisi uudestaan mitään rikki, jos näillä on jotain syy-seuraus -suhdetta.

Ensimmäiseksi olisi varmaankin järkevää ilmata koko systeemi? Huollon tilaaminen koko setin ilmaamiseen maalle kilometrikorvauksineen ja tuntiveloituksineen on sen verran kallista, että tekisipä melkein mieli käydä ostamassa tehokas puutarhapumppu ja kierrätellä litkut itse saavi+sanko -menetelmällä useampaan kertaan, jotta voi varmasti itse todeta, ettei kierrosta tule enää ilmaa ulos. Pumpulle kun löytyisi nopeasti muutakin käyttöä talolla.

Järjestelmässä on metallinen kalvopaisuntasäiliö, jossa painemittari. Jos säiliö olisi rikki, miten ongelmat ilmenisivät? Säiliön toimivuutta ei ole kukaan näiden maalämpöhuoltojen aikana testannut. Kuva säiliöstä alhaalla, vasemmalla keruupiirin säiliö + paineet, oikealla lattiapiirin paineet.

Jos ilmaus ei toimi, lienee seuraava epäilys enää vuoto? Olen putsannut keruupiirin sihdin noin 3kk välein, sihti on aina puhdas ja viina kurantin näköistä, joten mitään kovin kraavia vuotoa en uskoisi järjestelmässä olevan, joten maalämpöhuollosta neuvoa kysyttäessä epäilys kohdistui kokoomakaivoon. Ongelmaksi on muodostunut se, että talon piirustuksissa ei ole missään mainintaa kokoomakaivosta, enkä sellaista ole pihaltakaan löytänyt. Piirien suhteenkin piirustuksissa on vain maininta "upotuspaikka katsotaan työmaalla". Paikka on kuitenkin tiedossa ja joka kevät pajukoista trimmattu - paikan kun talon myynyt, itselleen aikoinaan rakennuttanut taho suullisesti myynnin yhteydessä osoitti. Toisen piirin olemassaoloa emme ole voineet mitenkään todentaa enkä keksi tontilta sellaista aluetta, mihin se olisi voitu vetää, joten olen alkanut epäillä ettei talolle ole lopulta toteutettu kuin yksi piiri, piirustuksista poiketen.

Jos tähän on jollakin jotain kikkakolmosta, miten asiaa lähteä selvittämään niin neuvoja todellakin otetaan vastaan. Pitänee varmaan yrittää soitella myös talon rakentaneelle taholle, jos saisi vielä kiinni. Järjestelmän aikoinaan tehnyt firma on sulautettu jo aikoja sitten osaksi toista firmaa.

Liitteenä kuva myös jakotukille tulevista putkista.

(https://i.ibb.co/DgQh7Cxs/Whats-App-Image-2026-04-15-at-13-41-26.jpg) (https://ibb.co/DgQh7Cxs) (https://i.ibb.co/sdgfzVq4/Whats-App-Image-2026-04-15-at-13-44-16.jpg) (https://ibb.co/sdgfzVq4)

Otsikko: Vs: Ongelmia keruupiirin paineiden kanssa
Kirjoitti: seppaant - 15.04.26 - klo:16:03
Ensiksi kannattaa tarkistaa paisunta-astian toiminta.

- Mittaa paisunta-astian paine astian pohjassa olevasta venttiilistä (samanlainen kuin auton renkaan venttiili)
- Katso samalla keruupiirin paine

- Voiko paisunta-astian erottaa venttiilillä muusta keruupiiristä?

Kun nämä olet tehnyt niin katsotaan mitä sitten tehdään

ATS