Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Pete H - 29.01.09 - klo:09:40
-
Elikkäs näyttäisi nyt Niben vaihtoventtiilin tunnit täyttyneen lopullisesti, 5 ja puoli vuotta tuo kestikin. Alkuvuodesta jo vihoitteli kertaalleen, mutta silloin koki "ihmeparantumisen" muutamaksi viikoksi. Nyt taasen päästää lattialämmitysvettä varaajan ulkovaipan kautta kiertoon ja lämmöt tippuvat jo muutamassa minuutissa 52 ->alle 40.
Tuohon malliin (1210-8.5, vm 2003) sopiva näyttäisi olevan Nibe varaosa 424202 (osa 23 http://iframe.nibe.se/epi/spareparts/detalj_pos_alt.asp?PINBR=RES689943&USRS1=023&datum=2003-06-15), ja tuolla osa 19 on ilmeisesti "se sininen" ohjausyksikkö venttiilin päällä? Ilmeisesti VST11:sessa on nuo molemmat (LVI-numero LVI-5361581), ainakin kuvien perusteella (http://www.nibeonline.com/pdf/011023-10.pdf)? Eli tuon voisi uskaltaa tilata tai mikäli joku tietää "osaavan" Nibe-huollon Oulusta (pari paikkaa tuli jo soitettua, oli outo juttu heille), niin vinkkejä otetaan vastaan?
Haadolta tuli tällainen vastaus, kun kysyin VST11:sesta:
024034 Moottori sopii juuri tähän
022108 Venttiilin sisäkalut (??)
424545 Työkalu edelliseen
Ilmeisesti tuo työkalu on tarpeeton, jos vaihtaa koko paketin?
Edit: 3. paikka (LVI1) tunsikin jo asian, eli saapi 19 / 23 erikseen, jahka vaan tietää kumpi on särki.
-
Eikös tuon toimilaitteen toiminnan voisi osittain testata huoltovalikon kautta? Sieltä mistä manuaalisesti voi testata eri toimintoja, kontaktoreita ja kiertovesipumppuja jne. Siellä oli myös vaihtoventtiilin testaus. Siten ainakin näkisi että liikuttaako toimilaite sitä vaihtoventtiilin muovikaraa takertelematta.
-
Tuo venttiili kyllä liikkuu ja "natina" kuuluu, kun vaihtaa tilaa. Ongelma on, ettei sulkeudu kunnolla eli jonkin verran lattialämmön virtausta kulkee myös varaajan ulkovaipan kautta ja siksi varaajan lämmöt laskee nopeasti. Eli tästä voisi päätellä että venttiili on melkein särki tai jotain roskaa välissä? Tai mikäli natisee, niin vika voipi olla toimilaitteessakin?
Varminta taitaa olla vaihtaa koko sydeemi ja jättää varaosiksi nuo nykyiset.
-
Tuolta löytyi Honeywellin vaihtoventtiilistä asennusohjetta
http://europe.hbc.honeywell.com/products/pdf/vczmx6000-oi-mu2h2806ge25r0107.pdf
ja tuotetietoa. http://europe.hbc.honeywell.com/products/pdf/vcvalves-pd-en0h0327ge25r0206.pdf
Josko noista yhtään apua olisi.
-
Mitäs vaihtoventtiilit maksavat?
-
240 euroa oli hinta koko VST11 paketille tai 115 / 120 euroa erikseen, LVI-liikkeessä. Englannissa näyttäis olevan 140 puntaa + 15% VAT. Google löysi tältä foorumilta hinnaksi 170 euroa, niin pitääpä soitella vielä liikkeet läpi.
-
Hups...onpa hintaa niks/naks venttiilillä...shunttipaketin taitaa saada halvemmalla (venttiili+toimilaite)...vaikka tietysti tuohon nimenomaiseen paikkaan ei liene mahdollinen vaihtoehto.
Shuntit taitaisivat olla varmempia toiminnaltaan kun on jatkuvaan liikkeeseen tehty.
Eli periaatteessa tommosessa paikassa pelaisi varmaankin nopeatoiminnan shunttikin!?