Kirjoitti: Trally - 22.03.26 - klo:12:12
Useita vuosia on mennyt ongelmitta ja ei ole tullut tällä foorumilla vierailtua. Mutta nyt on jotain ongelmaa käyttöveden lämpötilan kanssa.
Katselin logintutkijalla mpl:n logeja, mutta en huomannut niissä mitään muutosta vanhoihin logeihin verraten. Vai enko vain huomannut jotain...
Mitähän kannattaa ensimmäisenä tarkistaa? Foourumilla on varmasti samoista oireita ihmetelleitä. Liitteenä pari kuvaa logeista.

Onko suositella Pirkanmaalta Nibe huoltoa ja osaavaa asiantuntijaa? Voisi olla hyvä tehdä vähän laajempi huolto ja tarkastus.
Kiitos etukateen vinkeistä!
Otsikko: Vs: F1245-6 käyttöveden lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 22.03.26 - klo:12:59
Itse koneen käyttövesi näyttäisi lämpiävän normaalisti.

Koneelta lähtevässä kuuman veden putkessa on yleensä ns. syöttösekotusventtiili missä kuumaan veteen sekotetaan kylmää vettä jotta karaanasta ei tulisi polttavan kuumaa vettä.
On mahdollista että tämä syöttösekotusventtiili on ajan saatossa karstottunut sellaiseen asentoon että sen säätö ei toimi vaan se sekottaa liikaa kylmää vettä kuuman joukkoon.
Venttiilissä on säätönuppi, missä on astekko yleensä 0-6 tai sinne päin.
Käännä tätä säätönuppia muutaman kerran laidasta laitaan kun samalla on KV-putkessa virtausta ja palauta lähtöasentoon tai max asentoon.
Katso oliko vaikutusta

ATS