Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: Pko - 17.03.26 - klo:21:20

Otsikko: Hälytys Korkea lauhduttimen tulolämpötila (163)
Kirjoitti: Pko - 17.03.26 - klo:21:20
Moi

Mikä neuvoksi, antaa tuon hälyn silloin tällöin. Nyt ulkona +3C. Laite n.3v vanha Jämä 12 Rst kaivo 260m kalliossa.

Lämpökäyrää tiputettu jo aiemmin.  Tällä ilmalla inv.pumppu sammuileee ja käynnistyy n. 2 krt päivässä.

Talo on rintamamiestalo lämmitettävä pa on n. 140m2.  Poikkeuksena on se että lämpöpumppu on erirakennuksessa. Sieltä lämpö johdetaan n.25 m  " kaukolämpönä" taloon. 

T  Pasi k

Otsikko: Vs: Hälytys Korkea lauhduttimen tulolämpötila (163)
Kirjoitti: seppaant - 18.03.26 - klo:11:44
Saattaa johtua esim korkeasta käyttöveden lämpötilapyynnistä.
On myös muitakin mahdollisuuksia.
Vaikea tässä lähteä arvuutteleen mutta kerää mittaustietoja muistitikulle
- Tikku FAT 32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
- Kerää vuorokauden verran ja sitten tiedosto tänne niin katsotaan miltä näyttää

ATS
Otsikko: Vs: Hälytys Korkea lauhduttimen tulolämpötila (163)
Kirjoitti: Pko - 20.03.26 - klo:12:44
Moi

Tässä liitteenä pari otantaa. Toivottavasti on apua.
Otsikko: Vs: Hälytys Korkea lauhduttimen tulolämpötila (163)
Kirjoitti: seppaant - 20.03.26 - klo:17:50
Loggauksen ajalle ei osunut yhtään hälytystä
Mikään mittaus ei käynyt lähelläkään sellaista arvoa, mistä olisi voinut johtua hälytys.
Kone käy asiallisesti.

Anna olla loggaus päällä ja sitten kun tulee hälytys niin katsotaan selviääkö syy.

ATS
Otsikko: Vs: Hälytys Korkea lauhduttimen tulolämpötila (163)
Kirjoitti: maalämpöilija - 23.03.26 - klo:09:53
Minulla on sama kone 5 vuoden ikäisenä.

Legionellakuumennus aiheuttaa tuon joka kerta. Ei aiheuta lisätoimenpiteitä ainakaan minulla.

Kuumennus on minulla 10 vrk välein.