Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: Pko - 17.03.26 - klo:21:20
-
Moi
Mikä neuvoksi, antaa tuon hälyn silloin tällöin. Nyt ulkona +3C. Laite n.3v vanha Jämä 12 Rst kaivo 260m kalliossa.
Lämpökäyrää tiputettu jo aiemmin. Tällä ilmalla inv.pumppu sammuileee ja käynnistyy n. 2 krt päivässä.
Talo on rintamamiestalo lämmitettävä pa on n. 140m2. Poikkeuksena on se että lämpöpumppu on erirakennuksessa. Sieltä lämpö johdetaan n.25 m " kaukolämpönä" taloon.
T Pasi k
-
Saattaa johtua esim korkeasta käyttöveden lämpötilapyynnistä.
On myös muitakin mahdollisuuksia.
Vaikea tässä lähteä arvuutteleen mutta kerää mittaustietoja muistitikulle
- Tikku FAT 32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
- Kerää vuorokauden verran ja sitten tiedosto tänne niin katsotaan miltä näyttää
ATS
-
Moi
Tässä liitteenä pari otantaa. Toivottavasti on apua.
-
Loggauksen ajalle ei osunut yhtään hälytystä
Mikään mittaus ei käynyt lähelläkään sellaista arvoa, mistä olisi voinut johtua hälytys.
Kone käy asiallisesti.
Anna olla loggaus päällä ja sitten kun tulee hälytys niin katsotaan selviääkö syy.
ATS
-
Minulla on sama kone 5 vuoden ikäisenä.
Legionellakuumennus aiheuttaa tuon joka kerta. Ei aiheuta lisätoimenpiteitä ainakaan minulla.
Kuumennus on minulla 10 vrk välein.