Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Aapee2 - 17.02.26 - klo:22:16
-
Olen nyt pari viikkoa tarkkaillut Boschin toimintaa ja vähän säätänyt käyrääkin.
Menoveden lämmöt heiluvat aika lailla. Käyrän pää on -30 asteen kohdalla +40 astetta (lattialämmitys). Pakkasta on tänään ollut alle 10, ja silti menovesi on käynyt jopa 35 asteessa. Onkohan Boschin lämmityksen logiikasta ollut täällä aiemmin keskustelua? Lämpötila yksin kertoo tietty vain osan totuudesta, mutta Boschin sovelluksesta saa kovin niukasti tietoa.
AP
-
Taitaa näyttää samalla näytämisellä kun kuumentaa LV:tä eli
olisiko kyse siitä ?
-
Ei, käyttövesi on 45-60 asteen välillä.
-
Osta Husdata, jos haluat kunnolla katsoa miten tuo toimii.
Jollain tavalla tuo taitaa käyttää asteminuutteja eli PI-säätöä, vaikkei asteminuutteja kerrokaan kunnes käyttää vastuksia. Käyttövettä tehdessä tai kompuran ollessa sammuksissa jäädään alle tavoitteen. Tuo kompensoidaan nostamalla meno joksikin aikaa yli tavoitteen.
Toiminta riippuu myös kytkentätavasta eli onko ohitusputkea, varaajaa ja ulkoista menolämpömittaria. Mulla ei 7001i:ssä ole mitään noista, jolloin kompura aina pysähtyy käyttövesijakson jälkeen ja ottaa sitten kirin taas käynnistyttyään.
-
Joo täytyy laittaa tilaukseen. Sen verran kiinnostaa vaikka mitään vikaa ei tunnu olevan ja talo on sopivan lämmin.
-
Ei, käyttövesi on 45-60 asteen välillä.
Mutta yhteinen menovesi anturi, eli se näyttää LV hommissa korkeampaa lämpötilaa kuin LL hommissa!?
-
Näyttäisi olevan