Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Daciaduster123 - 17.02.26 - klo:16:20

Otsikko: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
Kirjoitti: Daciaduster123 - 17.02.26 - klo:16:20
Moi,

Mikähän mahtaa olla vialla vuoden 2006 IVT maalämpöpumpussa kun lämmönkeruu nesteen lämpötila nousee 77 asteeseen? Huoneessa haisee etanoli ja se keruunesteen täyttösäiliö on kuuma.
Otsikko: Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
Kirjoitti: seppaant - 17.02.26 - klo:18:06
Jos mittaus näyttää oikein, niin silloin on jotain pahasti vialla.
Yksi syy voisi olla että keruupiirissä on jokin tukos eli neste ei kierrä lainkaan.
- Jokin venttiili kiinni
- Roskasihti aivan tukossa

Onko myös keruupumppu kuuma?

ATS
Otsikko: Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
Kirjoitti: Daciaduster123 - 17.02.26 - klo:19:18
Roskasihti oli puhdas eli ei ole siinäkään.

Ei ole keruupumppu kuuma.

Toinen kerta kun tämän tekee. Viime kerrallakin pari päivää kuumensi keruunesteen ja sitten jäähtyi normaalisti. Voiko nämä kovat pakkaset selittää kun nyt lauhtu taas keli niin sillon alko ongelmat niin kuin viime kerrallakin? Tai voiko kiertovesipumppu jotenkin liittyä tähän?
Otsikko: Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
Kirjoitti: seppaant - 17.02.26 - klo:20:10
Mitenkä se pumppu muuten toimii?
Toimiiko talon ja käyttöveden lämmitys?

ATS
Otsikko: Vs: IVT pumpun lämmönkeruunesteen kuumeneminen
Kirjoitti: Daciaduster123 - 17.02.26 - klo:20:59
Kyllä toimii molemmat.