Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: Matias - 11.02.26 - klo:13:23

Otsikko: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
Kirjoitti: Matias - 11.02.26 - klo:13:23
Tuli viimein aika täyteen Copeland CRLQ-0350-TFD kompressorille.

27 vuotta toimi ongelmitta mutta toissapäivänä jotain hajosi kompressin venttiilikoneistosta ja kuumakaasu jäi pyörimään kompressoriin.

Tämän johdosta kuumakaasun lämpö nousi n 130 asteeseen kun imukaasujäähdytys lakkasi toimimasta huollon arvion mukaan.

Nyt on hiukan ongelmaa kun vanhoissa mäntäkompressoreissa käytetään mineraaliöljyä ja uusissa polyesteri(POE) öljyä ja koska kylmäaineputkissa on mineraaliöljyjäämiä ja ne tukkii viikossa-parissa suodattimet POE öljyä käyttävistä kompresoreista.

Aika näyttää miten asia hoituu...
Otsikko: Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
Kirjoitti: Murre - 16.02.26 - klo:08:04
Ei tuo ole mikään ongelma. Pesee vain putkistot ja lämmönvaihtimet...
Otsikko: Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
Kirjoitti: fraatti - 17.02.26 - klo:07:19
Laskeekos Ekowelli käyntitunteja ja startteja? Paljonko kertyi mittariin?
Otsikko: Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
Kirjoitti: Matias - 17.02.26 - klo:09:33
Laskeekos Ekowelli käyntitunteja ja startteja? Paljonko kertyi mittariin?

Lisäsin käyntituntimittarin joskus 2000 vuoden paikkeilla mutta on näytön lukemat mennyt useita kertoja "ympäri" joten ei ole enää tietoa. :-[

Eilen kävi huolto vaihtamassa uuden kompressorin ja taas toimii ;)
Otsikko: Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
Kirjoitti: Roori - 17.02.26 - klo:10:28
Lisäsin käyntituntimittarin joskus 2000 vuoden paikkeilla mutta on näytön lukemat mennyt useita kertoja "ympäri" joten ei ole enää tietoa. :-[

Eilen kävi huolto vaihtamassa uuden kompressorin ja taas toimii ;)
Onko tiedossa missä kohtaa ikää meni eka kerran ympäri ja mikä silloin lukema?
Oliskos jotain 2 poenssiin 15 ympärimeno kohta, vähän vajaa 33000?
Otsikko: Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
Kirjoitti: jm82 - 17.02.26 - klo:11:22
Lisäsin käyntituntimittarin joskus 2000 vuoden paikkeilla mutta on näytön lukemat mennyt useita kertoja "ympäri" joten ei ole enää tietoa. :-[

Eilen kävi huolto vaihtamassa uuden kompressorin ja taas toimii ;)
Paljonko maksoi uusi kompressori? Ja paljonko maksoi työ?

Erittäin hyvä saavutus 28 vuotta samalla kompressorilla. Mikä on kompressorin teho?
Onko pitänyt uusia paljonkin muita osia Ekowell maalämpöpumppuun?

Mulla toisessa talossa Nibe 1217-10kW, jossa siis on käyttövesivaraaja samassa paketissa. Vuodelta 2008.

Käynnistyksiä 52 200 kpl
 Käyttöaika 31 000 h

Toivottavasti kompura kestäisi vielä "jopa" 10 vuotta :) (tai yli)

------

Täällä talossa vain Daikin Perfera 40N ilmalämpöpumppu. Eli lämpöpummpu toki myös, mutta hieman vaatimattomampi.
Otsikko: Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
Kirjoitti: Matias - 17.02.26 - klo:13:38
Lainaus
Paljonko maksoi uusi kompressori?
Ei ole vielä laskua tullut mutta pari tonnia oli arvio.

Kompressorin lämmitysteho 9kw ja ottoteho sähköverkosta 3kw.

Tuollaisia lukemia kwh-mittariin kertynyt,taitaa olla hankalaa niistä kokonaiskulutusta laskea?

Lainaus
Onko pitänyt uusia paljonkin muita osia Ekowell maalämpöpumppuun?

Aika vähän,tuollaiset osat uusittu:

-pressostaatti ,alkoi vuotaa kylmäainetta
-näkölasi,kylmäainevuoto lasin tiivisteessä
-lauhduttimen kiertopumpun konkka,ei aina käynnistynyt heikentyneellä konkalla.
-kompressorin kontaktori,hitsautui koskettimet kiinni
-käyttövesivaraajan lämpötila-anturi,alkoi sekoilemaan
Otsikko: Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
Kirjoitti: fraatti - 17.02.26 - klo:19:32
Tuliko tilalle joku muu kompressori, vai vieläkö vanhaa valmistettiin?
Otsikko: Vs: Ekowell EPT400 v1998 kompressori
Kirjoitti: Matias - 17.02.26 - klo:20:32
Tuliko tilalle joku muu kompressori, vai vieläkö vanhaa valmistettiin?

Vastaavan tehoinen scroll,mineraaliöljyillä. ::)