1140 fighter 12  jauhanu marraskuusta 2008 yht 39300 tuntia ja käynnistyksiä 22300. Reikä 200m ja lämmittää 1900l
varajaa. Lisänä vanha puupannu. Talo vanha 3 asunnon pytinki yht. 210m2. Pitänyt varaajan +50 asteessa (lämminvesikierukka) ja toiminut kuin junan vessa näille pakkasille asti. Reilusti miinuksella kerääjäpuoli jo loppusyksystä alkaen. Pitää eron 2 astetta eli jos tulee -0,5 niin menee -2,5.
Nyt tupannut jatkuvasti häiriötä liian korkea paluu. Maksimissa ollut +58C jo pitkään. Eli sammuu niinkuin pitääkin mutta jää surisemaan ja vastuksetkin jää välillä päälle vaikka kompura ei pyöri.
Viime vuoteen koko aikana lisävastukset olleet päällä 800h ja nyt mennään jo 1066 tunnissa. Lämmojako nyt 47C minimi ja 57C maximi.  Lämmöntarve lisääntynyt vintillä kun ollut väliaikaisesti asukas . Ennen korkea paluu hälytyksen jälkeen saammui oli ääneti ja käynnistyi uudelleen normaalisti. Eikä heti lyönyt lisävastuksia päälle. T. Ari
Otsikko: Vs: Nibe 1140 fighter est 11\2008
Kirjoitti: seppaant - 08.02.26 - klo:19:55
Lainaus
Nyt tupannut jatkuvasti häiriötä liian korkea paluu. Maksimissa ollut +58C jo pitkään. Eli sammuu niinkuin pitääkin mutta jää surisemaan ja vastuksetkin jää välillä päälle vaikka kompura ei pyöri.
Näinhän sen pitääkin toimia, kuten itsekin totesit, että hälyttää ja kone sammuu kun paluulämpötila ylittää 58C.
Pudota käyttövesisäiliön pyyntiä muutamalla asteella ja katso auttoiko.
Noista surinoista en osaa sanoa mitään

ATS
Otsikko: Vs: Nibe 1140 fighter est 11\2008
Kirjoitti: arku - 09.02.26 - klo:09:23
Jep!
Joku anturi tai muu vika ollut päällä. Nyt tuntuu pyörivän kompura ilman lisävastuksia kun -10 ja alle. Jää vieläkin suriseen kun katkaisee pois päältä.  Pumpusta riippumaton suntti hoitaa kiertoon menevän veden lämpötilan.
Pyynti ollut +60 nyt se +57. Ihme tuo että paluu  max +58 hälytti kun pumppu tuotti +60 ja meni kiertoon. -20 asteessa luulis paluulämpö menevän tuon +58 alle vanhassa talossa vaikka kaikki termostaatti olis auki. Ei tietysti ole. Vapaakierto ollut 50 luvulla hiiliaikaan vanhassa osassa.
Paluulämpoanturi ei ole siellä missä ohjekirjan mukaan pitäs olla. Joku anturijohto menee varaajan kylkeen . Kävi mielessä onko lisälämmöllä Joku pumppu joka ei toimisi vaan nostaisi paluulämpöjä. T. Ari
Otsikko: Vs: Nibe 1140 fighter est 11\2008
Kirjoitti: maalämmittää - 11.02.26 - klo:07:07
Paluulämpoanturi ei ole siellä missä ohjekirjan mukaan pitäs olla. Joku anturijohto menee varaajan kylkeen .

Voisiko tuo olla käyttöveden anturi?
Otsikko: Vs: Nibe 1140 fighter est 11\2008
Kirjoitti: arku - 12.02.26 - klo:10:26
Voisiko tuo olla käyttöveden anturi?
Moro!
Meidän sydeemissä tuo pumppu lämmittää tuota varaajaa jossa on lämminvesikierukka x2. Käyttövettä ymmärtääkseni ei tämä edes erikseen tee.
Pitää otta kansi auki ja kattoa mihin on tuo säiliöön menevä anturi kiinnittyy. Nyt pumppu pelittää niin kuin pitääkin ilman lisävastuksia. Surisee vaan joku "rele" kun pysähdyksissä.
Kun pumppu pätki liian korkean paluulämmön takia vei virtaa 4kW tunnissa. Nyt vie 2,8 kW tunnissa. Raakana rahana vei vajaa 17 ekee vuorokaudessa ny sitten vajaa 12 ekee. Vuosikulutus oli 11400kW pumpulle.
Ainakin vielä käyttötunteja jäljellä näillä näkymin. T. Ari
Otsikko: Vs: Nibe 1140 fighter est 11\2008
Kirjoitti: maalämmittää - 12.02.26 - klo:10:59
Moro!
Meidän sydeemissä tuo pumppu lämmittää tuota varaajaa jossa on lämminvesikierukka x2. Käyttövettä ymmärtääkseni ei tämä edes erikseen tee.
Pitää otta kansi auki ja kattoa mihin on tuo säiliöön menevä anturi kiinnittyy. Nyt pumppu pelittää niin kuin pitääkin ilman lisävastuksia. Surisee vaan joku "rele" kun pysähdyksissä.
Kun pumppu pätki liian korkean paluulämmön takia vei virtaa 4kW tunnissa. Nyt vie 2,8 kW tunnissa. Raakana rahana vei vajaa 17 ekee vuorokaudessa ny sitten vajaa 12 ekee. Vuosikulutus oli 11400kW pumpulle.
Ainakin vielä käyttötunteja jäljellä näillä näkymin. T. Ari

Usein tuollaisissa pumpuissa on erillinen käyttövesivaraaja ja käyttöveden teon ohjaukseen on anturi, joka laitetaan varaaja puoliväliin.
Ajattelin että asentaja on voinut laittaa ko. anturin isoon varaajaan.
Tulo ja menoanturit taitaa olla Niben sisällä ja jos tuloanturi on vedetty varaaja kylkeen, niin saattaa häiritä lämmittämistä.