Moro!
1140 fighter 12 jauhanu marraskuusta 2008 yht 39300 tuntia ja käynnistyksiä 22300. Reikä 200m ja lämmittää 1900l
varajaa. Lisänä vanha puupannu. Talo vanha 3 asunnon pytinki yht. 210m2. Pitänyt varaajan +50 asteessa (lämminvesikierukka) ja toiminut kuin junan vessa näille pakkasille asti. Reilusti miinuksella kerääjäpuoli jo loppusyksystä alkaen. Pitää eron 2 astetta eli jos tulee -0,5 niin menee -2,5.
Nyt tupannut jatkuvasti häiriötä liian korkea paluu. Maksimissa ollut +58C jo pitkään. Eli sammuu niinkuin pitääkin mutta jää surisemaan ja vastuksetkin jää välillä päälle vaikka kompura ei pyöri.
Viime vuoteen koko aikana lisävastukset olleet päällä 800h ja nyt mennään jo 1066 tunnissa. Lämmojako nyt 47C minimi ja 57C maximi. Lämmöntarve lisääntynyt vintillä kun ollut väliaikaisesti asukas . Ennen korkea paluu hälytyksen jälkeen saammui oli ääneti ja käynnistyi uudelleen normaalisti. Eikä heti lyönyt lisävastuksia päälle. T. Ari
-
Nyt tupannut jatkuvasti häiriötä liian korkea paluu. Maksimissa ollut +58C jo pitkään. Eli sammuu niinkuin pitääkin mutta jää surisemaan ja vastuksetkin jää välillä päälle vaikka kompura ei pyöri.
Näinhän sen pitääkin toimia, kuten itsekin totesit, että hälyttää ja kone sammuu kun paluulämpötila ylittää 58C.
Pudota käyttövesisäiliön pyyntiä muutamalla asteella ja katso auttoiko.
Noista surinoista en osaa sanoa mitään