Kirjoitti: aspmas - 05.02.26 - klo:13:12
Nyt on kummallinen ongelma. Vuoden 2009 yksikerroksinen 115m2 oktalo Hämeessä ja alkuperäinen Thermia Diplomat 6, huonetermostaatit. Käyttövettä tekee ok mutta aina kun alkaa tekemään lattiapiireihin vettä niin lopettaa samantien ja näytölle tulee Käynn. ja joku numero. Tämän pitäis käyttöohjeen mukaan tarkoittaa että käynnistyy jonkun ajan päästä. Mutta ikinä oikein ei tunnu tekevän lattioille, alkaa taas tehdä käyttövettä. Jakotukille menevä putki ei tunnu lämpöiseltä ja ilmanvaihtokone on pysähdyksissä ja valittaa jäätymissuojaa, koska lattiavesi kiertää sen patterin kautta. Kylppärin säätö jakotukilla on ruuvilla, se on nyt kokoaan auki. Kylppärin lattia ei tunnu lämpöiseltä muttei myöskään ihan kylmältä. Koitin myös ottaa toimilaitteet pois parista piiristä, ei mitään vaikutusta.

Kuitenkin kämppä pysyy riittävän lämpöisenä näillä pakkasillakin, ehkä pari astetta pyyntiä kylmempi. Takka on kyllä käytössä mutta jotain siellä lattiassakin on pakko kiertää. Vaihtoventtiili vaihdettiin mutta se ei vaikuttanut asiaan.

Kone näyttää käyneensä viimeisen vajaan kk aikana lämpöpumppu 230h, lisälämpö 1 52h, käyttövesi 210h.

Mikä voisi olla vikana? 
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat lattiat kylmänä mutta tarkenee kuitenkin, mikä vikana?
Kirjoitti: Matias - 05.02.26 - klo:13:22
Lainaus
Vaihtoventtiili vaihdettiin mutta se ei vaikuttanut asiaan.

Liikkuuko vaihtoventtiili kun käyttöveden lämmitys päättyy ja pitäisi lämmittää lattiaan menevää vettä?
Tai kun alkaa lämmittää käyttövettä?

Noihin oireisiin sopisi että vaihtoventtiili on jumiutunut,liikkuuko venttiiliosa käsin?
Tarkoitan putkessa olevan vaihtoventtiilin karaa?

edit: Tarkista ettei Käyttötila ole jostain syystä vaihtunut "Käyttövesi" kohdalle?
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat lattiat kylmänä mutta tarkenee kuitenkin, mikä vikana?
Kirjoitti: aspmas - 05.02.26 - klo:13:51
Liikkuu, se sähköisesti ohjatussa boksissa oleva vipu nousee tai laskee. Mutta kun alkaa tehdä lattiaan menevää niin käy vain pienen hetken ja menee odottamaan käynnistystä, tai vaihtaa takaisin käyttövedelle. Lattioille menevä putki kuumenee parikymmentä senttiä eteenpäin muttei pidemmälle. En sitten tiedä voiko olla jotenkin tukossa. Vanha vaihtoventtiili oli vähän jumissa mutta uusi toimii.

Käyttötila on Autolla. Pelkälle lattialämmitykselle sitä ei kai saakaan kun testailin.