Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: petrimar - 24.11.08 - klo:15:50

Otsikko: Lattiapiirin paine kasvaa leg. kuumennuksen aikana
Kirjoitti: petrimar - 24.11.08 - klo:15:50
Meillä on pumppu käynyt reilun 2 viikkoa ja lauantaina säädin legionellakuumennuksen väliä pidemmäksi, jolloin muutoksen tehtyäni pumppu aloitti välittömästi kuumennuksen ja pysäytti kompuran.
Siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta enemmän ihmetystä aiheutti lattiapiirin paineen nousu. Sähkövastus nosti käyttövesisäiliön lämpöä sinne 60 asteeseen ja samalla kun käyttöveden lämpö nousi, nousi lattiapiirin paine. 1.5bar paineessa ylipaineventtiili alkoi päästämään lattiapiirin nestettä ulos. Kuitenkaan lattiapiirin lämpötila ei kasvanut ainakaan sen perusteella, kun kokeilin kädellä menevän putken kylkeä. Vähitellen menovesiputken lämpötila laski, vaikka se paine kasvoi kokoajan.
Vaihtoventtiilin valkoinen muovivipu laskeutui lämmityksen alkaessa alareunaan ja lämmityksen lopussa nousi takaisin ylös. Joten luulisi sen vaihtoventtiilin toimivan.

Kovin ihmetyttää tällainen paineen nousu. En vielä ehtinyt soittaa NIBE/Haatolle, mutta huomenna yritän tavoittaa sieltä teknistä tukea.
Otsikko: Re: Lattiapiirin paine kasvaa leg. kuumennuksen aikana
Kirjoitti: seppaant - 24.11.08 - klo:18:29
Täällä foorumilla on aiemmin käsitelty muutamaa hyvin samantapaista ongelmaa. Syynä paineen suuriin vaihteluihin on ollut se, että lämmityspiirin paisuntasäiliössä on liian suuri esipaine.
1) Laske lattiapiiri ilmakehän paineeseen esim. varoventtiilistä
2) Mittaa paisuntasäiliön paine siinä olevasta venttiilistä esim auton rengaspainemittarilla. Venttiili on joissakin sailiöissä piilotettu muoviläpyskän alle.
3) Pudota säiliön paine 0,5 bar:iin ylipainetta.
4) Nosta lattiapiirin paine 1 bar:iin ylipainetta.
Nyt paisuntasäiliössä on puolet vettä ja puolet ilmaa ja siinä on joustovaraa kumpaankin suuntaan.
Käyttövesivaraajan lämpötilan nosto lämmittää kaksoisvaipassa olevaa lattiapiiriin yhteydessä olevaa vattä ja siten nostaa myös sen painetta.
ATS
Otsikko: Re: Lattiapiirin paine kasvaa leg. kuumennuksen aikana
Kirjoitti: aky - 26.11.08 - klo:20:26
Uusissa kalvopaisunta-astioissa vastapaine 1.5 bar, pudota vastapaine 0.5 bariin. Kun pudotat paineen niin paisunta astiasta lähtevässä  putkessa ei saa olla yhtään painetta. Tähän on sopiva auton rengaspaine mittari(digitaali) joka on tarkka näin alhaiseen paineeseen.
Otsikko: Re: Lattiapiirin paine kasvaa leg. kuumennuksen aikana
Kirjoitti: petrimar - 30.11.08 - klo:11:29
Kiitos vinkeistä! Kävin ostamassa rengaspainemittarin ja laskin kalvopaisunta-astiasta paineen 0.5 bar:iin. Nyt lämmitysverkoston paine pysyy tasaisempana. Mielenkiintoista katsoa, kuinka käy seuraavan legionella kuumennuksen yhteydessä. Nouseeko paine kovasti, vai pysyykö alle 1.5 bar.