Arvon asiantuntijat,
Käännyn puoleenne seuraavanlaisen ongelman kanssa.
Nibe F1345 koneen toinen kompressori on jo pitkään kärsinyt katkonaisesta käynnistä. Käyttöveden lämmitys pitkälti sähkövastusten varassa tällä hetkellä. Kompressori lähtee käyntiin, kaikki vaikuttaa hyvältä, kunnes käynti hyvin pian katkeaa "Kork. lauh me" viestiin. Niben ja Jaspin manuaalit sanovat seuraavaa: "Lauhduttimen menolämpötilan on saavuttanut asetetun maksimilämpötilan.", "Kompressori estetään" ja "Lämmitysveden paluulämpötila on noussut 2 ℃ käynnistysyrityksen yhteydessä.".
Mahdolliseksi syyksi manuaali arvelee "Mahdolliset virheelliset asetukset".
Laite on vastikään huollettu, mutta tämä katkonainen käynti jäi huollon jälkeen vielä ongelmaksi. Ajattelin lähteä selvittämään ensin kyselemällä täältä (muita viestiketjuja lukemalla olen voinut todeta tätä lukevan ja keskusteluun osallistuvan hyvinkin vakuuttavan oloisia asiantuntijointa) ja päätelmien perusteella sitten tilataan tarvittaessa huoltoa säätämään.
Toinen kompressori tekee vain lämmitystä, tämä toinen sekä että (lämmitys ja käyttövesi).
Kone saa käyttöveden hyvinkin lämpimäksi silloin kun se toimii, yhdistin sen ensin ulkolämpötilaan, mutta se tuntui olevan virhepäätelmä. Nyt tämän kovemman pakkasjakson aikana tekee tuota katkonaista käyntiä minkä kuvasin yllä.
-
Kone saa käyttöveden hyvinkin lämpimäksi silloin kun se toimii,
Syy saattaa löytyä tästä, kone tekee liian kuumaa käyttövettä
Mitkä ovat nykyiset käyttövesiasetukset?
Ennen kuin teet muutoksia niin kerää mittaustietoja USB-muistitikulle
Kerää n. vrk verran tai ainakin niin pitkään että saat talteen pari häiriötilannetta.
Tikun asennusohjeet löytyy Käyttöojekirjasta
- Sivut 46 ja 47
- Valikko 7.2 kirjaus
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
- Sitten kun olet saanut kerättyä sopivan määrän tietoa, poista tikku ohjeen mukaan ja tiedot tänne Foorumille
ATS
-
Kiitos vastauksesta,
Nyt käynnistyslämpötila 55 astetta celsiusta,
Pysäytyslämpötila 58 astetta celsiusta
Porrasero kompr 1 astetta celsiusta
Latausmenettely lämpötilaero
Lämminvesivaraajan sähkövastukset eivät Niben ohjauksessa vaan termostaatilla 50 astetta celsiusta.
Tutustun mittaustietojen keruuprosessiin ja palaan asiaan.