Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: MasterP - 11.01.26 - klo:20:45

Otsikko: V13 lakkoilee
Kirjoitti: MasterP - 11.01.26 - klo:20:45
Vuodesta 2009 toiminut pumppu alkoi nyt vuodenvaihteessa temppuilemaan.
Marraskuussa hajosi kalvopaisunta-astia, se vaihdettiin. Sitä ennen järjestelmään joutui lisäilemään vettä silloin tällöin.
Nyt on kuitenkin tehnyt 3 kertaa seuraavan:
- lattialämmityspiirin paine nollilla
- kuvan varoventtiili tippasee lattialle
- sähkövastus päällä ja vikailmoitus "Poikkeamahälytys mittaus 4. & sähkövastus päällä.

Vaihdan tuon varoventtiilin huomenna ja jatkan paineen seuraamista
Virittelin Ouman Trendin ja sain tallennettua vikatilanteen.

Kuvissa tippaseva varoventtiili ja trendistä kuvakaappaus.

Onko muuten suosituksia Oulun seudulla näistä perillä olevasta huoltoliikkeestä?

https://photobucket.com/share/378c6a02-8ae0-40d4-813f-dca1ef59771e (https://photobucket.com/share/378c6a02-8ae0-40d4-813f-dca1ef59771e)
https://photobucket.com/share/36ab454e-1be3-44b7-9839-a048bc988616 (https://photobucket.com/share/36ab454e-1be3-44b7-9839-a048bc988616)
Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: Matias - 11.01.26 - klo:22:00
Lainaus
- sähkövastus päällä ja vikailmoitus "Poikkeamahälytys mittaus 4. & sähkövastus päällä.

Tarkista onko moottorisuojakytkin laukaissut.
Siinä on punainen ja musta painike,paina ensin punainen painike pohjaan ja sen jälkeen musta painike pohjaan jolloin punainen nousee ulos.

Lämpöässän sähkövastus menee automaattisesti päälle kun moottorisuoja laukaisee. ;)

Lainaus
- lattialämmityspiirin paine nollilla
- kuvan varoventtiili tippasee lattialle

Ilmeisesti lämmitysverkon varoventtiili tiputtaa ja sen takia lämmitysverkon paine laskee.
Koeta käännellä muutaman kerran varoventtiilin punaista nuppia ,siitä venttiili avautuu ja sulkeutuu,jos jokin roska on venttiilissä niin saattaa lähteä tuolla konstilla,jos ei onnistu niin tarvii sitten uusia varoventtiili ::)

Lisää sopiva paine lämmitysverkkoon
Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: MasterP - 11.01.26 - klo:22:16
Tarkista onko moottorisuojakytkin laukaissut.
Siinä on punainen ja musta painike,paina ensin punainen painike pohjaan ja sen jälkeen musta painike pohjaan jolloin punainen nousee ulos.

Lämpöässän sähkövastus menee automaattisesti päälle kun moottorisuoja laukaisee. ;)

Ei ollut lauennut. Lisäsin vettä lattian kiertoon niin että paine nousi 1bar ja muutaman kerran pumpusta virrat päälle/pois niin taas käy.
Tosin parissa tunnissa aloituksen kuvan varoventtiili tiputellut n.litran vettä. Huomenna vasta saan uuden.
https://photobucket.com/share/b5342a74-5ffe-4598-ab5f-b7e859beaa4e (https://photobucket.com/share/b5342a74-5ffe-4598-ab5f-b7e859beaa4e)

Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: MasterP - 13.01.26 - klo:13:20
No niin vuotava varoventtiili vaihdettu ja paineet taas ok.
Pumppu käynnistetty illalla klo. 20.00, toimi klo 05.00 ja sammui vikailmoitukseen Poikkeamahälytys mittaus 4.
Boottailin koko laitoksen n. 10 x , mutta kompura ei käynyt kuin n. 2-5 sek ja sammui samaan ilmoitukseen.
Annoin olla 30min virrat pois ja taas lähti käyntiin.

Mistä lähden selvittelemään?
Ja onko Oulusta suositusta osaavasta pumppuhuollosta?

edit: maapiirin sihti tarkastettu marraskuussa ja oli puhdas.
Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: Matias - 13.01.26 - klo:13:47
 Mitt4 poikkeamahälytys voi tulla seuraavista neljästä paikasta:

-korkeapaine pressostaatti,lauhduttimen lämpötila liian korkea,automaattinen kuittaus,käynnistyy automaattisesti uudestaan.

-matalapaine pressostaatti,keruuliuoksen virtaus heikentynyt,höyrystimen lämpötila liian alhainen.
Tässä on kuitenkin imukaasun lämpötila merkkivalo ja se syttyy jos matalapaine pressostaatti on laukaissut.Matalapainepresson hälytys pitä kuitata pressostaatista

-keruuliuoksen kiertopumpun moottorisuojakytkin laukaissut,pitää kuitata ennenkuin voi käynnistää uudestaan

-kompressorin moottorisuojakytkin laukaissut,pitää kuitata ennekuin voi käynnistää uudestaan.

Aika monesti on Mitt4 rele(K1.1 ) vanhetessaan alkanut tehdä myös häiriöitä.Kun kompressori käynnistyy niin releen K1.1 releen pitää vetää n 5sek aikana,jos ei vedä niin tekee Oumanille häiriöilmoituksen
"Mitt4 Poikkeamahälytys"

Että noista jokin tekee nyt hälytystä mutta kun on sarjaan kytketyt niin ei osaa etänä tarkemmin sanoa.

Jos saat LämpöÄssän huoltomiehen tilattua niin pyydä tuomaan uusi pistokantarele K1.1
Siinä on 2 vaihtokosketinta ja 230VAC kela  ja jotain kympin-parin hintainen
Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: seppaant - 13.01.26 - klo:14:55
Lainaus
Aika monesti on Mitt4 rele(K1.1 ) vanhetessaan alkanut tehdä myös häiriöitä.Kun kompressori käynnistyy niin releen K1.1 releen pitää vetää n 5sek aikana,jos ei vedä niin tekee Oumanille häiriöilmoituksen
"Mitt4 Poikkeamahälytys"
Minulla pari vuotta vanhempi V-7.0
Siinä samanlaiset oireet muutamama vuosi sitten kuin sinulla syyksi paljastui itse releen ajoittainen toimimattomus.

ATS
Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: MasterP - 13.01.26 - klo:19:16
Noniin, kaivellaan illemmalla rele esille.
Nyt aamusta asti käynyt normaalisti kun klo 07.30 lähti käyntiin.

https://photobucket.com/share/ba000408-cd13-4c73-bd36-24c344fd9d18 (https://photobucket.com/share/ba000408-cd13-4c73-bd36-24c344fd9d18)


Rele lienee täällä tämä? Tähän on näköjään vaihdettu pohja ja rele joskus.
https://photobucket.com/share/5011782f-ef58-4bb0-9ba2-06fa0a98bad1 (https://photobucket.com/share/5011782f-ef58-4bb0-9ba2-06fa0a98bad1)
https://photobucket.com/share/45b030d1-c96a-4094-8e24-09d3facc1d40 (https://photobucket.com/share/45b030d1-c96a-4094-8e24-09d3facc1d40)

Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: Matias - 13.01.26 - klo:21:44
Oikealta näyttää rele,Weidmuller RCL425730 ja 230V kela.
Kannattaa uusia myös pohjaosa.

Vastaavia releitä on useita eri merkkisiä ja sopii tuon tilalle kunhan on kaksi vaihtokosketinta ,230V kela ja samanmerkkinen relepohja jos Weidmullerin relettä+pohjaa ei löydy ;)
 
Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: MasterP - 14.01.26 - klo:17:43
Nyt uusi rele & pohja tilattu.Ens viikolla tulee.
Aamulla oli taas kompura sammunut vikailmoituksen kera ja käynnistyi kun antoi olla virrat pois hetken.
Mitähän tuolla oikein tapahtui klo 10.00 jälkeen ennenkuin käynti taas tasottui?
Suihkussa kävin 07.20, sen jälkeen ei oo lämmintä vettä valutettu.

Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: Matias - 14.01.26 - klo:21:50
Tarkista liitekuvan mukaan että rele on pohjaosassa kunnolla kiinni.

Jos rele on noussut pohjaosasta hiukan irti niin voisi tehdä satunnaisia katkoksia kompressorin käyntiin ja Mitt4 häiriöitä
Otsikko: Vs: V13 lakkoilee
Kirjoitti: MasterP - 09.02.26 - klo:18:19
Noniin, verenpaineet laskenut kun pumppu hyrrä taas tasaisesti.
Vika oli releessä joka uusittu pohjan kanssa.

Mitä mieltä raati on käyntiajoista? Kannattaisiko jotain tehdä?