Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Carpelan - 10.01.26 - klo:18:16
-
Pumppu 8 vuotta vanha, kaivo 180 metriä.
Ongelma on siis, että jatkuvasti pakkasilla on tuo sähkövastus päällä. Nyt yhtenä päivänä kun oli -18 astetta pakkasta, niin sähkönkulutus oli 140kw päivässä. Estin pumpusta lisäenergian käytön, kompura on käynyt jatkuvasti, mutta pattereiden menoveden lämpötila tippui tänäänkin 38 asteeseen, lämpökäyrään asetetusta 52 asteesta. Tilanne tietysti korjaantui kun salli taas sähkövastuksen käytön, mutta energiankulutus on kyllä yli 100kw päivässä -9 asteen pakkasilla. Keruupiirin paine on 0,6bar (viime vuonna nostettiin 1 bariin, mutta melko nopeasti tippui tuohon 0,6 tasolle ja on siinä pysynyt. (Alusta alkaen ollut keruupiiriin paineessa ongelmia, mutta ivt ei ole halunnut vikaa löytää, kaivo vuosi asennusvaiheessa, mutta väittivät että saivat korjattua) Paisuntasäiliö tuntuisi olevan kunnossa, lisäksi nuo tukkeutuvat letkut vaihdettiin uusiin 2 vuotta sitten, mutasihdit ovat puhtaat. Onko veikkauksia, että mikä mahtaa olla vikana? Eikö pelkällä kompuralla pitäisi saada lämmitettyä patteriverkon vettä korkeammalle kuin 38 astetta? Tällä hetkellä muutoinkin pidän 21 asteen huonelämpötilaa noin 80 neliössä, loput 80 neliötä tällä hetkellä 15 asteessa. Jotenkin tuo 140kw päivässä tuntuu melko hurjalta määrältä, kun edes koko taloa ei pidä 21 asteessa. Onko ajatuksia, että mistä voisi lähteä vikaa etsimään?
Kuumakaasu 99
Vesi meno 52,4
Vesi tulo 45,7
Keruu tulo -0,5
Keruu meno -2,6
-
Ilmeisesti kulutus ja tuotanto eivät kohtaa
Kuinka vanha talo?
Seinien ja katon eristepaksuudet?
Mitenkä on aiempina talvina toiminut?
Kuumakaasu 99
Vesi meno 52,4
Vesi tulo 45,7
Keruu tulo -0,5
Keruu meno -2,6
Onko vastus ollut päällä otettaessa nämä mittausarvot? Jos on ollut niin ota sellaiset arvot kun vastus ei ole päällä
ATS