Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: rytija - 10.01.26 - klo:17:01

Otsikko: Nibe f1255-15 R EM kiertovesipumpun kierrokset laskevat oudosti
Kirjoitti: rytija - 10.01.26 - klo:17:01
Hei

Järjestelmä on Nibe 1255-16 ja maapiiri 2x400 metriä ja yhdyskaivolta taloon vielä 50 m maapiiriä. Talo vuonna 2016 valmistunut lattialämmityksellä 160 m2 ja nyt joulukuussa 2025 liitetty samalle pumpulle 70 m2 verstas lattialämmityksellä. Verstaan lattiapiiri kytketty talon lattiapiirin rinnalle.

Uudesta lähtien ohjattu huonetermostaatilla. Sillä ohjattu edelleen. Täytyisi varmasti verstaan lämmityksen vuoksi siirtyä lämpökäyrällä säätöön. 10 vuotta järjestelmä on toiminut kuin ajatus.

Nyt ilmeni sellainen itselleni tuntematon vika, että kiertovesipumpun kierrokset lähtivät pikkuhiljaa laskemaan nollaan lämmitysvaiheen ollessa päällä. Lasku kesti maanantaista torstaihin. Käyttövettä tehdessä kiertovesipumppu kyllä pyörii normaalisti.

Ennen sammutusta kokeilin pakkokäytön kautta, että kiertovesipumppu kuitenkin toimii. Sammutin ja käynnistin koko pumpun uudelleen. Kiertovesipumppu lähti pyörimään 30 prosentin vakioteholla eikä muuttunut mihinkään, kunnes vuorokauden pyörimisen jälkeen on taas lähtenyt hitaasti kierrokset laskemaan lämmitysvaiheessa.

Mistä tämmöinen voisi johtua?

Liitteissä MyUplinkin kautta viimeisen viikon tapahtumat niin kiertovesipumpun kuin lämmönkeruupumpun kuin ulkolämpötilan suhteen. Näkyy varsinkin tuo kiertovesipumpun toiminta.
Otsikko: Vs: Nibe f1255-15 R EM kiertovesipumpun kierrokset laskevat oudosti
Kirjoitti: maalämmittää - 10.01.26 - klo:20:06
Onko pörssi ohjausta käytössä?

Laita loggaus Usb-muistille Nibestä päälle 1 min resoluutiolla.
Vuorokauden kuluttua loki tänne niin katsellaan porukalla.

Kiertovesipumpun voi laittaa halutessaan vakionopeudelle.
Otsikko: Vs: Nibe f1255-15 R EM kiertovesipumpun kierrokset laskevat oudosti
Kirjoitti: rytija - 11.01.26 - klo:20:50
Hei

Ei ole pörssiohjausta käytössä.

Vielä en yhä paukkuvien pakkasten keskeltä lähtenyt sopivaa tikkua lataamista varten hakemaan.

Kiitos tiedosta, että pelkän kiertovesipumpun saa yksinään automaatilta vakioteholle. Latasin asentajan oppaan ja siinä olevilla ohjeilla laitoin kiertovesipumpun pyörimään 50 % teholla. Vaikuttaa lämpö riittävän sillä hyvin joka puolelle ja kumpaankin rakennukseen näin 30 asteen pakkasella, eikä enää tarvitse miettiä rakennusten jäähtymistä. Tällä mennään nyt. Laitan lokitiedot, kun saan niitä ladattua
Otsikko: Vs: Nibe f1255-15 R EM kiertovesipumpun kierrokset laskevat oudosti
Kirjoitti: maalämmittää - 11.01.26 - klo:23:16
Hyvä että auttoi.

Mitkä on asetukset?
Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.
Otsikko: Vs: Nibe f1255-15 R EM kiertovesipumpun kierrokset laskevat oudosti
Kirjoitti: rytija - 15.01.26 - klo:19:50
Terve

Liitteenä on vuorokauden mittainen 14.1-15.1.2026 lokitus 1 minuutin välillä. Kiertovesipumppu on edelleen poissa automaatilta ja 50 prosentin vakioteholla

virtausasetukset lämmitysjärjestelmän valikossa 5.1.14: tehdasasetukset, lattialämmitys, -38 MUT astetta.
Otsikko: Vs: Nibe f1255-15 R EM kiertovesipumpun kierrokset laskevat oudosti
Kirjoitti: maalämmittää - 15.01.26 - klo:21:20
Näyttää hyvin käyvän.

Lattialämmitystaloissa suositellaan "käynnistä kompressori"-asteminuuttiarvoksi -120.
Nyt näyttäisi olevan -60.

Katselen huomenna, jos jotain muuta löytyy.
---------------------------------------------
Edit:
- Nibe näyttää olevan reippaasti mitoitettu, alkaa käymään minimiteholla jatkuvasti vasta noin -13C lämpötilassa.

Tuon yllä mainittu asteminuuttiarvon muuttaisin.

Ja pienentäisin kiertovesipumpun nopeutta 40%:iin.
Lämmön luovutuksen delta on nyt alle 3C.

Tietsikalle saa mainion logintutkijan täältä
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89626#msg89626 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89626#msg89626).