Tähän asti toiminut moitteetta nämä vuodet.
Nyt ei kompura käynnisty automaattisesti vaan ajaa ingraalin tappiin -800 ja menee sähkölle.
Jos pakottaa kompuran huoltopuolelta hyrähtää hyvin käyntiin ja arvot palaavat mielestäni normaaliksi.
Mikä voisi olla vikana?
Näytöllä lukee vain ei lämmöntarvetta kunnes integraali on yli -600 ja laite menee sähkölle.
-
Kuva kun integraali noussut ja laite mennyt lisälämmölle.
-
Kuva kun kompuraa manuaalisesti ajettu hetken.
-
En tunne tätä pumppua tarkemmin mutta muissa vastaavanlaisissa pumpuissa käyntiä ohjaa ns. laskettu menoveden lämpötila ja integraali.
Lasketun menoveden lämpötila lasketaan lämpökäyrän ja ulkolämpötilan perusteella, ulkolämpötila näyttää järkevää lukemaa
Löydätkö mittausta "laskettu menoveden lämpötila", jos löydät niin mitä se näyttää?
Mitä lämpötilaa tarjoaa lämpökäyrä nykyiselle ulkolämpötilalle?
ATS