Lämpöpumput => Danfoss => Aiheen aloitti: Mr_tuner - 03.01.26 - klo:18:11

Otsikko: Danforss DHP-H12, Kompura ei käynnisty automaatilla
Kirjoitti: Mr_tuner - 03.01.26 - klo:18:11
Tähän asti toiminut moitteetta nämä vuodet.
Nyt ei kompura käynnisty automaattisesti vaan ajaa ingraalin tappiin -800 ja menee sähkölle.
Jos pakottaa kompuran huoltopuolelta hyrähtää hyvin käyntiin ja arvot palaavat mielestäni normaaliksi.
Mikä voisi olla vikana?

Näytöllä lukee vain ei lämmöntarvetta kunnes integraali on yli -600 ja laite menee sähkölle.
Otsikko: Vs: Danforss DHP-H12, Kompura ei käynnisty automaatilla
Kirjoitti: Mr_tuner - 03.01.26 - klo:18:35
Kuva kun integraali noussut ja laite mennyt lisälämmölle.
Otsikko: Vs: Danforss DHP-H12, Kompura ei käynnisty automaatilla
Kirjoitti: Mr_tuner - 03.01.26 - klo:18:36
Kuva kun kompuraa manuaalisesti ajettu hetken.
Otsikko: Vs: Danforss DHP-H12, Kompura ei käynnisty automaatilla
Kirjoitti: seppaant - 03.01.26 - klo:19:01
En tunne tätä pumppua tarkemmin mutta muissa vastaavanlaisissa pumpuissa käyntiä ohjaa ns. laskettu menoveden lämpötila ja integraali.
Lasketun menoveden lämpötila lasketaan lämpökäyrän ja ulkolämpötilan perusteella, ulkolämpötila näyttää järkevää lukemaa
Löydätkö mittausta "laskettu menoveden lämpötila", jos löydät niin mitä se näyttää?
Mitä lämpötilaa tarjoaa lämpökäyrä nykyiselle ulkolämpötilalle?

ATS