Moi,
Kiitoksia hyvästä foorumista.
WPC7 on toiminut moitteettomasti jo 13 vuotta (vm 2012). Toissa päivänä laite antoi ensimmäistä kertaa hälytyksen “kuumakaasu max” ja kytki vastukset päälle. Tämän jälkeen sama tapahtuu aina, kun käydään suihkussa.
Lattialämmön kiertopiirin paine on 1 bar ja keruupiirin (kaivon) paine 0,3 bar. Käyttöveden lämpötila on asetettu 50 °C:een ja legionellatoiminto on pois käytöstä.
Mistä tämä voisi johtua? Luin aiemmasta ketjusta, että syynä voisi olla myös vuotava tai falskaava venttiili.
-
Kaikilla mekaanisilla laitteilla on oma elinikänsä, toisilla lyhyempi ja toisilla pidempi
Kuumakaasun lämpötilaan vaikuttaa
- Lähtevän veden lämpötila
- Kylmäaineen vajaus
- Paisuntaventtiilin virheellinen toiminta
Suihkun jälkeen yleensä tehdään käyttövettä ja silloin on lähtevän veden lämpötila korkealla ja jos samalla on kylmäaineessa vajausta
Nämä yhdessä nostaa kuumakaasun lämpötilan hälytysrajalle
Katso normaalin käyntijakson ja käyttövesijakson loppupuolella seuraavat mittaukset
- Lähtevä vesi
- Palaava vesi
- Kuumakaasu
- Keruulle menevä neste
- Keruulta tuleva neste
Näistä ehkä selviää jotain