Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: jambo - 01.01.26 - klo:16:08
-
Hei, lueskelin pitkästä aikaa (vanhoja) viestejä maalämpöpumppujen COP arvoista ja ihmetys iski: meillä on ollut IVT PremLine HQ E10 pumppu+IVT DS 300R käyttövesivraraaja + IVT BC 100 puskurivaraaja lattialämmitykseen, asennettu 1.6.2014, eli n. 11,5v. Pumpulla oma kWh mittari ja sen lukema oli 31.12.2025 66576 kWh, IVT näyttää tuotetuksi energiaksi 105968, jos noista laskee COp arvoa niin se on vain n. 1,59!! Eli hirveen pieni siihen nähden mitä foorumeilla on kerrottu pumpuilla olevan!? Onko minun tulkinta oikein, onko jossain vikaa vai otanko vääriä tietoja jostain?
Mutta toisaalta olen ollut ihan tyytyväinen siihen että sähköä pumppu on kuluttanut lämmitykseen ja käyttäveden tuottoon keskimäärin 5300kWh/v, tähään mennessä.
-
Sinun ensimmäisen vuoden lukemista tulee COP'ksi 2,1, eli on samaa suuruusluokkaa kuin koko käyttöajalta.
vertasin lukemia oman talon lukemiin ja sain
Oma talo vuodelta 1975 ja lämpöpumppu vuodelta 2007
- Ottoteho m3 kohti samaa suuruusluokkaa kun ottaa huomioon talojen ja lämpöpöpumppujen iät
- Antoteho sinulla vain 40% verrattuna minun taloon
Sanoisin että IVT:n tuottaman energian laskennassa on jotain pielessä ja on ollut alusta alkaen
ATS