Nibe 1140-15 + VPA 300/200 sekä UKV 300 puskurivaraaja käynnistyi viime maanantaina, maapiiri 2x370 metriä. Nyt mietin säätöjä liuoksen virtausnopeudelle: käsikirjan mukaan keruu sisään - ulos - lämpötilaeron on oltava 5-10 astetta. Lukemat tänään 7,5 sisään / 1,5 ulos kompuran käydessä. Onko syytä pyrkiä siihen 10 asteeseen säätämällä virtausta pienemmäksi, vai onko 6 asteen ero optimaalinen ?
-
Nibe 1140-15 + VPA 300/200 sekä UKV 300 puskurivaraaja käynnistyi viime maanantaina, maapiiri 2x370 metriä. Nyt mietin säätöjä liuoksen virtausnopeudelle: käsikirjan mukaan keruu sisään - ulos - lämpötilaeron on oltava 5-10 astetta. Lukemat tänään 7,5 sisään / 1,5 ulos kompuran käydessä. Onko syytä pyrkiä siihen 10 asteeseen säätämällä virtausta pienemmäksi, vai onko 6 asteen ero optimaalinen ?
Oletkohan nyt sekoittanut käsitteet ja lämpötilat?
Tuo sinun mainitsema 7.5 astetta sopii paremmin lämmönjakopuolen lpt eroksi. Keruu puolen lpt ero on yleisemmin optimaalinen n. 3 astetta. Tämän kaltaisen käsityksen olen saanut thermian käsikirjoista. Tosin minulla kaivo pohjoisessa sinun (etelän?)pintaputken sijaan?
-
Keruupiirin lämpötila tulee olla tuo 2-5 astetta, sinulla tuo ero on tällä hetkellä hieman liian suuri. Näpsäytä keruupiirin pumppu astetta isommalle .
-Santeri-
-
Keruupiirin pumppu säädetty astetta isommalle (nyt kolmosella). Lämpötilaero nyt tasan 5 astetta (7,0 sisään, 2,0 ulos). Kiitos neuvosta.
-
Keruupiirin pumppu säädetty astetta isommalle (nyt kolmosella). Lämpötilaero nyt tasan 5 astetta (7,0 sisään, 2,0 ulos). Kiitos neuvosta.
Joo kävin myös istuskelemassa ja mittailemassa maapiirin lämpötiloja, jotka oli minulla sisään 7,9 ja paluu 2,9 joten myös tuo viisi astetta on erotus mittaus aika oli noin tunti eli molempiin suuntiin jotakuinkin puolisentuntia. Maakiertopumpu on mulla asteikolla 0-10 niin 8:silla.