Löytyyköhän foorumista tälle probleemalle tietäjää: Käyttöveden legionella-syklin yhteydessä paine kasvaa ilmeisesti sen verran kovaksi että ylipaineputken kautta lorahtaa useampikin litra ulos (satuin kerran paikalle todistamaan tilannetta). Ongelma syntyy kun minulla ei ole tilassa lattiakaivoa vaan vesi johdetaan ämpäriin. Eikä sekään olisi ongelma jollen unohtaisi parin kuukauden välein käydä tyhjentämässä ämpäriä, jolloin vesi valuu kellarin lattialle. Onkohan tähän joku säätö jonka pystyy itse tekemään? K yseessä Thermia Calibra ECO 12 + lämminvesivaraaja MBH 300 Calibra.
-
Onkohan tähän joku säätö jonka pystyy itse tekemään?
Osta isompi ämpäri ;)
On luonnon laki että veden tilavuus kasvaa, sitä enemmän mitä enemmän lämmitetään.
Lämmitä säännösten sallimaan alimpaan mahdolliseen lämpötilaan niin veden tulo todennäköisesti vähenee.
Mikä on tämänhetkinen lämmityksen pysäytyslämpötila?
Selvitä mikä on matalin sallittu lämpötila?
ATS
-
Veden tilavuus suurenee lämpötilan noustessa joten normaalinen ilmiö että varoventtiilistä tulee ulos vettä kun paine ylittää varoventtiilin avautumispaineen.
Tuollainen usean litran kerralla lorahtaminen vaikuttaa kuitenkin suurehkolta,ehkä varoventtiili jotenkin takertelee kun pitäisi sulkeutua?
Yleensä varoventtiilistä asennetaan putki lattiakaivoon tai viemäriin ja vesi menee sinne jos varoventtiili toimii.
Jos tuollaista putkiyhteyttä on hankala tehdä niin käyttövedelle voisi harkita omaa paisuntasäiliötä joka kompensoi paineenvaihtelut. ;)