Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: JPI - 21.12.25 - klo:10:15
-
Kiertovesi pumppu hajosi. Alkuperäisessä Wilon Stratos PARA 25/1-7 T6 TH pumpussa on hälytyskärkitieto ja 0-10V ohjaus. Panin paikalle väliaikaisesti normaalin Wilon pumpun ja yhdistin hälytyskärjenjohdot jotta kone käy.
Onko foorumilaisilla tietoa mistä löytyisi korvaava tuote(Wilo:lta ei enään löydy). Itse löysin yhden ehdokkaan Kolmeksin pumpuista malli on KC MPE 25-40-180. Onko muita vai oletteko korvanneet pumpun perusmallilla. Toimiiko lämpöpumppu sitten optimaalisesti(sääteleekö se tuota pyörimisnopeutta käynnin aikana, vai onko huoltovalikkoon asetettu arvo vakio ?).
-
Jos uudelle kiertovesipumpulla ei ole mahdollista kytkeä esim 0-10V ulkoista ohjausta, niin ei sitä se lämpöpumppu ohjaa millään tavoin.
Mallikohtaiset Wilo Stratos PARA pumput ovat olleet käytännössä OE-pumppuja, eli niitä ei ole erikseen saanyt ostettua kuin laitevalmistajan kautta (tätä aikoinaan selvittelin suoraan Wilolta).
-
Juu tarkoitin tuota käynninaikaista ohjausta silloin kun pumppu on originaali 0-10v malli eli muuttuuko kierrosnopeus joitakin parametrejä seuraten.