Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: 10 kw nibe 1245 - 20.12.25 - klo:12:18
-
Hei,
nibelläni on nyt jokin ongelma. tulee hälytyksiä , matalapainehälytys (51), sitten putsasin mutasihdin, joo siellä oli kyllä jotain likaa.
-> sen jälkeen kone käynnistyi, mutta nyt sitten tulee tuon liian matalan lähtevän keruupiirin hälytyksiä LK nesteen menolämpötilä alhainen, jopa -8, taitaa tulla erotus yli 10 astetta niin ehkäpä siksi, mutta liian isohan tuo arvo on.
Nyt kone käy vastuksen avulla.
10Kw asennettu 2010
paineistettu keruuputkisto kaivossa, 1 bar
Että mistähän voisi vikaa alkaa etsimään? Keruupiirin lämpötila anturi? Jotain muuta?
Mitä testejä voisin tehdä jos niillä voi sulkea pois jotain vikola?
Nyt keli on ollut + asteilla joten kaivo ei kyllä ole koville joutunut.
-
Logiin ei nyt kännykällä pääse käsiksi.
Mutasihti ilmeisesti keruun sihti? Sihdin putsauksen jälkeen varmasti kaikki sulut aukaistu?
Pyöriikö keruupumppu?
-
Kyllä, keruun sihti. Yritän saada Llitteeksi kuvakaappauksen. Kyllä ymmärtääkseni pumppu on pyörinyt, n 24 aikaan mennyt vastukselle.
Keruupuolen pumppu vaihdettu jo kerran n 5v sitten, silloin meni koko kone pimeäksi, pumpun elektroniikka oikosulussa.
Vaihdon jälkeen toiminut ilman ongelmia.
Mietin olisiko tuonne putkeen alkuperäisen asennuksen aikana voinut mennä likaa mikä haittaa kiertoa? Pakkastalvina kuitenkin toiminut ok...
Softa päivitetty n 2 vuotta sitten uusimpaan.
Koneessa ei ole tällä hetkellä punainen varoitusvalo päällä vaan vihreä normi valo. Vastus kuitenkin ainakin yöllä päällä kuvan mukaan, kunnes aamulla klo 7 taas kompressori käynyt?
Mies nuo kaasujen lämpötila onko ne normaaleja? Viittaako kompressorin vikaan mikään?
Huomasin kun punainen varoitus tuli siitä matalapaine hälytyksestä ( ennen sihdin putsausta) sitä virhettä ei saanut kuittaamalla pois kuin kerran. Koneen sammuttamalla virhe lähti ja kone kalibroi molempien putkistojen pumpun nopeudet.
-
Onko keruupiirissä umpinainen paisuntasäiliö vai läpinäkyvä tasoastia? Onhan nestettä näkyvissä tai painetta piirissä?
Huoltovalikosta löytyy pakko-ohjausvalikosta vaihtoehto keruun kiertovesipumpulle. Sitä voi koittaa sieltä pyöritellä eri nopeuksilla ja kuulostella kiertääkö nestä ja kuuluuko ylimääräisiä kurnutuksia.
Matalapainehälytys alhaisen kerun menon kanssa viittaa juuri siihen, että keruuneste ei liiku. Matalapainehälytys keruun tulevan ja menevän lämpötilojen olemattoman eron kanssa taasen viittaisi vajaukseen kylmäaineessa, mutta tästä ei pitäisi nyt olla kyse.
-
Tuplatarkista nyt ainakin, että täyttöryhmän sulku on varmasti auki, ja mahdolliset muut sulut. Ja pakko-ohjausta keruupumpulle, siitä kyllä kuulee köykö punppu ja onko kierrossa sivuääniä.
Kompurahan voi käynnistyä vaikka keruu ei kiertäisi, jonkun ajan päästä sitten katkaisee hälytykseen kun keruun paliulömpö tippuu tarpeeksi alas
-
Kylmäyksikön kannen voi ottaa pois ja kuunnella käykö keruupumppu.
Vikakoodihaku antaa selitykseksi:
Vikakoodi numero 160
Alhainen lämmönkeruulämpötila ulos. Estä lisävaruste PVT/AAC
Liian alhainen lämmönkeruuliuoksen lämpötila mitattu. Kompressorikäyttö on estetty.
Tämä voi johtua esim. seuraavista:
- Ilmaa lämmönkeruupiirissä.
- Alhainen virtaus lämmönkeruujärjestelmässä.
- Mudanerotin tukossa.
- Virheellinen lämmönkeruuliuoksen asetus.
- Alimitoitettu keräin.
-
Loggauksen mukaan kone on käynyt vian ilmaantumisen jälkeen muutaman kerran
Käynyt normaalia käyntiä 20-30min
Tämän jälkeen keruulle menevä liuos ja imukaasu jäähtyvät äkillisesti n. -15C lämpötilaan ja kone pysähtyy hälytykseen No 160
Tämä johtuu todennäköisesti virtauksen pysähtymisestä keruupiirissä ja syinä voi olla:
- Ilmaa keruupiirissä
- Satunnainen vika keruupumpun toiminnassa
Ensimmäinen vikatilanne tuli ilman ennakkovaroitusta "kuin salama kirkkaalta taivaalta"
Hälytyksen ollessa päällä käy keruupumppu n. 20 min välein n. 2min pätkiä
Tämä selviää keruupiirin lämpötilojen käyttäytymisestä
ATS
-
Keruupiiri on paineistettu ja siinä on paisuntasäiliö missä on painetta n 1 bar.
Otin pumpun molemmat kannet pois ja kuuntelin ruuvimeisselin välityksellä pumpun runkoa, kyllä siellä ihan selvä ääni kuuluu kun se keruupiirin pumppu on käynnissä.
.
Olen kokeillut ilmata putkistoa mutta sillä ei ole vaikutusta tähän lopputulokseen. Välistä kone voi käydä pitempään, sitten se yleensä päättyy virheilmoitukseen.
Kun keruupumppu käynnistyy kuuluu jonkinlainen suhahdus, mikä ei kuitenkaan näy painemittarissa millään lailla.
(Ennen viilentimen asennusta järjestelmässä oli paineistamaton säiliö, muistan että silloin säiliön pinta hiukan laski kun kierto alkoi)
Tämä kaikki kuitenkin alkoi yllättäen, pumppuun ei oltu viikkoihin koskettu ongelmien alkaessa. Järjestelmää ei ole muutettu vuosiin.
Kaikki sulut on avattuna, neste on kyllä toisinaan kiertänyt järjestelmästä, delta arvo on liikkunut 3-4 asteen välissä. Kunnes se sitten jossain välissä karkaa ja tulee virheitä.
Kiertopumppu on uusittu n 5 vuotta sitten, minun mielestäni alkuperäinen oli erinäköinen, siinä oli punaistakin väriä, kun tämä on taasen musta. Tälläkin on toiminut, mikähän ero alkuperäiseen on. Joskaan sillä ei varmaan tämän ongelman kanssa ole tekemistä.
-
Vika sattaa olla keruupumpussa, joko itse pumpussa tai pumpun ohjauksessa .
Kokeile laittaa pmppu käyntiin jatkuvalle käynnille käsiajolla sopivalle nopeudelle
Ja sitten katsoo mitä tapahtuu
ATS
-
Vika on paikallistunut keruupumppuun mikä vaihdettiin. Pumppu ei enään oikein vastannut pakkoohjaukseen ja pätki.
Tätä pumppua ei voinut asentaa siihen vanhaan rautarunkoon, vaan koko pumpun runkokin piti vaihtaa, liitokset olivat tiukassa.
Uusi pumppu pitää asentaa hiukan vinoon kun sen ohjausyksikkö onkin nyt vasemmalla puolella ja tulee lämpöjohtopumppuun päin.
Kuitenkin homma nyt pelittää ja lattiat lämpenee juuri kun pakkaset tuli, -7.
Lisäksi tässä pumpussa näyttöä ohjaavan pyöreän nappulan toiminta on ollut epämääräistä, asentaja totesi että ihan normaalia, pyöritteli sitä nappulaa tovin kun pumppu sammutettuna ja nyt toimii hyvin eikä hypi valikoissa.
Kyselin miten paukkupakkasilla saa talon lämpenemään jos esim kompurapuoli hajoaa, heillä oli "hätätapauksiin" kolmen eri koon kompurakasetteja joko lainalle jos omaa korjataan tai vaikka vaihtoon.
-meillä talo tuntui viilenevän kun jäätiin vastuksen varaan, loppuuko siitä teho vai olikohan jossain ruksattu että lämpötila voi laskea jos tulee vikatila ?
Kiitoksia vinkeistä ongelmanratkaisuun ja hyvää alkavaa joulua.
-
Hyvä että tuli kuntoon, varsinkin kun pakkaset taas painaa päälle.
Mikähän tuossa koneessa noita keruupumppuja hajottaa, olisko syytää miettiä esimerkiksi sen ohjauskortin vaihtoa joka sitä pumppua käskyttää jos vaikka antaa liikaa virtasta keruupumpulle?
No tuskin tuo mikään akuutti ongelma on, mutta kannattaa sitä tutkia sopivassa välissä vaikka kesällä.
Hyvät joulut!
-
Lämmön pyynti näytti putoavan kun Nibe meni varatilaan ja myös käyttöveden lämpötila laski.
Asetuksilla tuo on korjattavissa.