Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: 10 kw nibe 1245 - 20.12.25 - klo:12:18

Otsikko: nibe 10 kW 1245, ongelma lähtevän keruupiirin lämpötilan kanssa, hälytyksiä
Kirjoitti: 10 kw nibe 1245 - 20.12.25 - klo:12:18
Hei,

nibelläni on nyt jokin ongelma. tulee hälytyksiä , matalapainehälytys (51), sitten putsasin mutasihdin, joo siellä oli kyllä jotain likaa.
-> sen jälkeen kone käynnistyi, mutta nyt sitten tulee tuon liian matalan lähtevän keruupiirin hälytyksiä LK nesteen menolämpötilä alhainen, jopa -8, taitaa tulla erotus yli 10 astetta niin ehkäpä siksi, mutta liian isohan tuo arvo on.

Nyt kone käy vastuksen avulla.

10Kw asennettu 2010
paineistettu keruuputkisto kaivossa, 1 bar

Että mistähän voisi vikaa alkaa etsimään? Keruupiirin lämpötila anturi? Jotain muuta?

Mitä testejä voisin tehdä jos niillä voi sulkea pois jotain vikola?

Nyt keli on ollut + asteilla joten kaivo ei kyllä ole koville joutunut.



Otsikko: Vs: nibe 10 kW 1245, ongelma lähtevän keruupiirin lämpötilan kanssa, hälytyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 20.12.25 - klo:12:48
Logiin ei nyt kännykällä pääse käsiksi.

Mutasihti ilmeisesti keruun sihti? Sihdin putsauksen jälkeen varmasti kaikki sulut aukaistu?
Pyöriikö keruupumppu?
Otsikko: Vs: nibe 10 kW 1245, ongelma lähtevän keruupiirin lämpötilan kanssa, hälytyksiä
Kirjoitti: 10 kw nibe 1245 - 20.12.25 - klo:13:37
Kyllä, keruun sihti. Yritän saada Llitteeksi kuvakaappauksen. Kyllä ymmärtääkseni pumppu on pyörinyt, n 24 aikaan mennyt vastukselle.
Keruupuolen pumppu vaihdettu jo kerran n 5v sitten, silloin meni koko kone pimeäksi, pumpun elektroniikka oikosulussa.
Vaihdon jälkeen toiminut ilman ongelmia.

Mietin olisiko tuonne putkeen alkuperäisen asennuksen aikana voinut mennä likaa mikä haittaa kiertoa? Pakkastalvina kuitenkin toiminut ok...

Softa päivitetty n 2 vuotta sitten uusimpaan.

Koneessa ei ole tällä hetkellä punainen varoitusvalo päällä vaan vihreä normi valo. Vastus kuitenkin ainakin yöllä päällä kuvan mukaan, kunnes aamulla klo 7 taas kompressori käynyt?

Mies nuo kaasujen lämpötila onko ne normaaleja? Viittaako kompressorin vikaan mikään?

Huomasin kun punainen varoitus tuli siitä matalapaine hälytyksestä ( ennen sihdin putsausta) sitä virhettä ei saanut kuittaamalla pois kuin kerran. Koneen sammuttamalla virhe lähti ja kone kalibroi molempien putkistojen pumpun nopeudet.


Otsikko: Vs: nibe 10 kW 1245, ongelma lähtevän keruupiirin lämpötilan kanssa, hälytyksiä
Kirjoitti: geo_lampoa - 20.12.25 - klo:14:52
Onko keruupiirissä umpinainen paisuntasäiliö vai läpinäkyvä tasoastia? Onhan nestettä näkyvissä tai painetta piirissä?

Huoltovalikosta löytyy pakko-ohjausvalikosta vaihtoehto keruun kiertovesipumpulle. Sitä voi koittaa sieltä pyöritellä eri nopeuksilla ja kuulostella kiertääkö nestä ja kuuluuko ylimääräisiä kurnutuksia.

Matalapainehälytys alhaisen kerun menon kanssa viittaa juuri siihen, että keruuneste ei liiku. Matalapainehälytys keruun tulevan ja menevän lämpötilojen olemattoman eron kanssa taasen viittaisi vajaukseen kylmäaineessa, mutta tästä ei pitäisi nyt olla kyse.
Otsikko: Vs: nibe 10 kW 1245, ongelma lähtevän keruupiirin lämpötilan kanssa, hälytyksiä
Kirjoitti: Lappanen - 20.12.25 - klo:18:10
Tuplatarkista nyt ainakin, että täyttöryhmän sulku on varmasti auki, ja mahdolliset muut sulut. Ja pakko-ohjausta keruupumpulle, siitä kyllä kuulee köykö punppu ja onko kierrossa sivuääniä.

Kompurahan voi käynnistyä vaikka keruu ei kiertäisi, jonkun ajan päästä sitten katkaisee hälytykseen kun keruun paliulömpö tippuu tarpeeksi alas
Otsikko: Vs: nibe 10 kW 1245, ongelma lähtevän keruupiirin lämpötilan kanssa, hälytyksiä
Kirjoitti: maalämmittää - 20.12.25 - klo:18:34
Kylmäyksikön kannen voi ottaa pois ja kuunnella käykö keruupumppu.


Vikakoodihaku antaa selitykseksi:
Vikakoodi numero 160
Alhainen lämmönkeruulämpötila ulos. Estä lisävaruste PVT/AAC
Liian alhainen lämmönkeruuliuoksen lämpötila mitattu. Kompressorikäyttö on estetty.
Tämä voi johtua esim. seuraavista:
- Ilmaa lämmönkeruupiirissä.
- Alhainen virtaus lämmönkeruujärjestelmässä.
- Mudanerotin tukossa.
- Virheellinen lämmönkeruuliuoksen asetus.
- Alimitoitettu keräin.
Otsikko: Vs: nibe 10 kW 1245, ongelma lähtevän keruupiirin lämpötilan kanssa, hälytyksiä
Kirjoitti: seppaant - 20.12.25 - klo:19:22
Loggauksen mukaan kone on käynyt vian ilmaantumisen jälkeen muutaman kerran
Käynyt normaalia käyntiä 20-30min
Tämän jälkeen keruulle menevä liuos ja imukaasu jäähtyvät äkillisesti n. -15C lämpötilaan ja kone pysähtyy hälytykseen No 160

Tämä johtuu todennäköisesti virtauksen pysähtymisestä keruupiirissä ja syinä voi olla:
- Ilmaa keruupiirissä
- Satunnainen vika keruupumpun toiminnassa

Ensimmäinen vikatilanne tuli ilman ennakkovaroitusta "kuin salama kirkkaalta taivaalta"

Hälytyksen ollessa päällä käy keruupumppu n. 20 min välein n. 2min pätkiä
Tämä selviää keruupiirin lämpötilojen käyttäytymisestä

ATS