Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Samp0 - 07.12.25 - klo:13:26

Otsikko: WPC13 sähkönkulutus
Kirjoitti: Samp0 - 07.12.25 - klo:13:26
Uudessa talossa on valmiiksi asennettuna WPC13. Kovasti ihmetyttää miksi pumppu syö vähintään 2kw/h, ja nostaa lukeman 3-4kw/h jos ulkona on muutamakin aste pakkasta - toivoisin että joku täältä osaisi auttaa tilanteen kanssa. Itsellä ei ole aiempaa kokemusta maalämpöpumpuista.

Lisätietoja: Lämmitettävää tilaa 150m^2, sisälämpötilat 20°C, käyttövesivaraaja 170l. Kylpyhuoneessa lattialämmitys, muualla talossa patterit. Pumpun asentaneen liikkeen edustaja kävi suorittamassa pumpulle vuosihuollon, mutta totesi ettei osaa sanoa sähkönkulutuksesta mitään, vaan että siihen tarvittaisin sähkömies. Legionella-asetus on pois päältä, koska päällä ollessaan nosti kulutuksen 6kw/h tunniksi joka yö.

Sain pumpusta tällaisia lukemia:
Käyntiaika
Aika komp LA 2029
Aika komp LV 2732
Aika vastus 1, 435
Aika vastus 2, 347
Aika vastus 12, 1187
Aika komp JA
Sähköteho PKWh 9.6
Sähköteho SMWh 79.88
Sähköteho PKWh 2.0
Sähköteho SMWh 15.77

Ihmetyttää mikä tuo Vastus12 on, ja miksi se on päällä noin paljon.

En löytänyt tunnin pyörittelyllä asetuksista kohtaa josta voisi säätää sähköiset vastukset päälle/pois, liekö sellaista edes tässä pumpussa?

Kaikenlaiset kommentit, vinkit ja neuvot ovat tervetulleita
Otsikko: Vs: WPC13 sähkönkulutus
Kirjoitti: rawpower - 09.12.25 - klo:09:02
Kuinka pohjoisessa talo sijaitsee? Ja kuinka uusi talo on?

Miten lämmönkeruu on toteutettu. Kaivo vai vaakapiiri?

En oikein haulla löytänyt onko tuo wpc13 invertteri vai on/off pumppu. Onko puskurivaraajaa mistä vesi lähtee pattereille ja lattialämmitykseen?

Kun kompura käy niin olisi hyvä saada tietää keruun meno ja paluu lämpötilat. Mikäli kaivo kyseessä ja menee kylmäksi niin ottaa herkästi vastuksia avuksi. Lisäksi lämmönjaon lämpötilat pattereille ja lattiaan sekä paluu koneelle.

Sanooko ohjekirja noista vastuksista mitään?