Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: kapakka - 05.12.25 - klo:09:57

Otsikko: Viessmann Vitocal 343-G, virhe 39 - Lead break, primary circuit return temperatu
Kirjoitti: kapakka - 05.12.25 - klo:09:57
Hei! Vuosimallin 2011 pumppu (Vitocal 343-G) on nyt pari kertaa Vitodatan kautta antanut otsikon mukaisen virheen:

Koodia: [Valitse]
The control unit VT 200 (WO1A / WO1B) for the system [xxx] reports an error (error code 39 - Lead break, primary circuit return temperature sensor).

Please log in to Vitodata for more detailed information.

ja sitten muutamaa minuuttia myöhemmin kertoo että vaara ohi:

Koodia: [Valitse]
The control unit VT 200 (WO1A / WO1B) for the system [xxx] sends an OK message to the error code: 39 - Lead break, primary circuit return temperature sensor.

No further action is required.

Vitodatassa ei tuon enempää aiheesta löydy, ainakaan enää tuon OK-viestin jälkeen.

Onkohan tuo normaalia käytöstä (johon viittaisi tuo "No further action is required"), vai jotain jonka takia kannattaisi etsiä huolto paikalle? Ja jos sellaista tarvitaan, onko vinkkejä huoltoliikkeestä Tampereen seudulta?
Otsikko: Vs: Viessmann Vitocal 343-G, virhe 39 - Lead break, primary circuit return temperatu
Kirjoitti: euroshopperi - 05.12.25 - klo:16:25
Liuospiirin suodatinverkon puhdistus pitäisi tehdä ainakin kerran pumpun historiassa. Sihti löytyy täyttöryhmästä ja usein siinä kotelon kannessakin saattaa olla ohje sulkujen sulkemisesta ja korkin avaamisesta. Sen tarkistaminen nyt ihan ensin, eikä tarvii huoltoa tilata se tekemään.
Otsikko: Vs: Viessmann Vitocal 343-G, virhe 39 - Lead break, primary circuit return temperatu
Kirjoitti: fraatti - 10.12.25 - klo:22:15
Virha taitaa viitata liuospuolen lämpötila-anturin vikaan. Voipi olla että tuo alkuun "pätkii" ja ehkä lopulta rikkoontuu kokonaan. Liuospiirin lämpötiloja tiirailemalla voi huomata että onko siellä kaikki ok vai ei.
Otsikko: Vs: Viessmann Vitocal 343-G, virhe 39 - Lead break, primary circuit return temperatu
Kirjoitti: kapakka - 11.12.25 - klo:13:28
Virha taitaa viitata liuospuolen lämpötila-anturin vikaan. Voipi olla että tuo alkuun "pätkii" ja ehkä lopulta rikkoontuu kokonaan. Liuospiirin lämpötiloja tiirailemalla voi huomata että onko siellä kaikki ok vai ei.

Jotain tällaista vähän itsekin mietin. Putsaan nuo suodattimet ensin kunhan ehdin, se on ollut todo-listalla muutenkin... Jos ei auta (eli jos virhe toistuu sen jälkeenkin), jatketaan selvittelyä.

Minulla oli tuossa aiemmin kiinni omatekoinen raspeberry-datalogger, josta yhden kerran sain tuon virhekohdan kiinni. Siinä näyttää hetken (ilmeisesti yhden mittauksen ajan) anturi lämpötilaksi muistaakseni 100 astetta, sitten palautuu järkeväksi. Nyt se on irti, kun vaihdoin vitoconnect:iin, jotta pääsen kokeilemaan kapacity.io:n älyohjausta.
Otsikko: Vs: Viessmann Vitocal 343-G, virhe 39 - Lead break, primary circuit return temperatu
Kirjoitti: fraatti - 15.12.25 - klo:07:39
Jotain tällaista vähän itsekin mietin. Putsaan nuo suodattimet ensin kunhan ehdin, se on ollut todo-listalla muutenkin... Jos ei auta (eli jos virhe toistuu sen jälkeenkin), jatketaan selvittelyä.

Minulla oli tuossa aiemmin kiinni omatekoinen raspeberry-datalogger, josta yhden kerran sain tuon virhekohdan kiinni. Siinä näyttää hetken (ilmeisesti yhden mittauksen ajan) anturi lämpötilaksi muistaakseni 100 astetta, sitten palautuu järkeväksi. Nyt se on irti, kun vaihdoin vitoconnect:iin, jotta pääsen kokeilemaan kapacity.io:n älyohjausta.

Kokeilin itsekin kapacity.io:ta jossain välissä, mutta en oikein pitänyt tavasta miten se ohjaa lämmitystä. Alhainen lämmityspyynti jäi aina laahaamaan. Tuolla ketjussa on jotain kokemuksia siitä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/kapacity-io-k%C3%A4ytt%C3%B6kokemus.37000/