Moi,
Minulla olisi tämän laitteen suhteen pieni kysymys:
Jos olen asettanut lämmityskaudella tuloilman lämpötilaksi esimerkiksi 12 astetta, sovellus näyttää silti, että asuntoon puhalletaan 18 asteista ilmaa (ulkolämpötilan ollessa nollan molemmin puolin). Epäilin ensin, että jälkilämmitys olisi jollain tavalla päällä, mutta energiankulutusmittarin perusteella näyttää siltä, ettei lisä- tai jälkilämpöä kuitenkaan käytetä.
Vaikuttaa melkein siltä, että LTO on niin tehokas, että se nostaa lämpötilaa väkisin korkeammaksi kuin tavoite, mutta eikö tällöin pitäisi aktivoitua ainakin osittainen kennon ohitus? Jopa muutama päivä sitten, kun ulkona oli 6 astetta pakkasta, tuloilman lämpötila ei pudonnut tavoiteasetukseen, vaan pysyi sitkeästi noin 18 asteessa. Lämmityskauden lämpötilaksi olen koneen asentaja-asetuksissa laittanut 0 astetta.
Mikähän tähän voisi olla ratkaisu – vai näinkö Valloxin kuuluu toimia?
-
Miksi haluaisit lämmityskaudella noin kylmää ilmaa, jos talteenotto pystyy parempaan?
Nykyisissä Valloxin asetuksissa voidaan määritellä missä ulkolämpötilassa alkaa lämmityskausi, jolloin kennoa ei ohiteta.
-
....Saisi makkariin viileämpää- siksi tätä mietin. Ei mahda mitään, että tykkkää nukkua viileässä ::)
-
....Saisi makkariin viileämpää- siksi tätä mietin. Ei mahda mitään, että tykkkää nukkua viileässä ::)
Mä oon ratkaissut tän sillai, että makkarissa on ovi kiinni sekä lämmityksessä termostaatti kiinni. Pysyy makkari viileämpänä kuin muut huoneet.