Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Jyke_ - 26.11.25 - klo:10:20

Otsikko: Thermia Calibra 12
Kirjoitti: Jyke_ - 26.11.25 - klo:10:20

Mitä liitteen kuvassa tapahtuu?

Epäilen, että kompuran menoanturi on väärässä paikassa.
Takuuta on vielä vuosi jäljellä mutta asennusliike levittelee käsiään.
Screenshot_20251126_093105_Thermia Online.jpg

Edit: Kuva näemmä tulikin kivasti tuohon katsottavaksi.
[Mä palaan tohon kuvaan pian.]
Otsikko: Vs: Thermia Calibra 12
Kirjoitti: realii - 26.11.25 - klo:16:31
Olisiko pomppinut käyttöveden teolle? Mitä kertoo "Yksityiskohdat" välilehdellä kun painaa "Prioriteetti" yhteydessä olevaa kellonkuvaa jota kiertää nuoli vastapäivään?
Otsikko: Vs: Thermia Calibra 12
Kirjoitti: Jyke_ - 26.11.25 - klo:17:16
Kas opin uuden ikkunan Online-sovelluksesta. Kiitos siitä.

Tosiaan tuossa käyttövesi kyykkää, koska suihkua käytettiin.

Mutta tuo lämmityksen ampuminen "taivaisiin" ihmetyttää. Kuitenkin menovesi ei muutu. Meillä kyllä oli sisälämpötila 17 astetta aamulla. Syytä en ymmärrä - pörssikin oli halpaa yöllä, nyt aamupäivällähän se oli suhteessa muuhun päivään kallista.

Oisko niin älykäs vehje, että samalla kompuran käynnillä ennakoi lämmityksen nostamista, koska pörssisähkö kallista (SmartPrice asetuksella 5) aamupäivästä. Tuossahan haluttu menovettä lasketaan ensin mutta lämmityksen jälkeen nostetaan. Minulla ei ole käytössä sisälämpötilamittaria, koska asentaja ei suositellut sitä. Laitan sen sitten, kun takuu loppuu.

Sitten saman kysymyksen jatkoon. Käyttäytyykö teilläkin tuo menojohdon lämpötila-anturi samalla tavalla, eli kun käyttövettä lämmitetään se nousee ja hyppää lämmityksen jälkeen taas "normaali"kohtaan.
Konehan saattaa kierrättää käyttövesipiirin lämmitysverkkopiirin kautta ja täten anturin näyttämä hyppii noin käyttövettä lämmittäessä. Olis kiva, jos anturi olis toisessa kohtaa, esim aidosti menojohdossa.
Otsikko: Vs: Thermia Calibra 12
Kirjoitti: Sorvar - 26.11.25 - klo:18:15
Normaalilta näyttää toiminta. Lämpöanturin kuuluukin olla ennen vaihtoventtiiliä.

Ilmeisesti sinulla on käytössä käyttöveden asetuksissa "Käynnistys lämpötilan laskiessa".
Olen sitä mieltä, että sen voi ottaa pois päältä. Laittaa takasin mikäli tulee ongelmia lämpimän veden riittävyydessä.
Kun tuo asetus on pois käytöstä niin ei niin herkästi vaihda käyttöveden lämmitykselle kun tulee kulutusta.

Mielenkiintoista myös, että ei tuo käyttövesi ole noussut tuon kuumemmaksi tuossa. Ehkä johtuu pörssisähköohjauksesta. Tai sitten siitä että mikä käyttöveden asetuksissa on "käyttöveden aika". Muistaakseni sillä säädettiin sitä, että kuinka kauan tekee käyttövettä ennen kun palaa takaisin lämmitykseen mikäli ei ehdi lämmittää pyydettyyn.

Käyttöveden teon jälkeen kun on alkanut lämmittää isolla "vaihteella" niin ei ole ehtinyt samaa tahtia pudotteleen pienemmälle kun on nopeasti lämpötila noussut. Lämmityksen asetuksissa on myös kohta " käynnistyksen ja pysäytyksen raja" se on esim. +-3 jolloin lämpimillä keleillä kun käy pätkäkäyntiä niin se ajaa tohon 3 astetta yli käyrän ja sammuu. Sitten kun on 3astetta alle käyrän lähtee päälle.. Senkin vuoksi voi olla että ajaa vähän yli tuossa alussa.

Ilmeisesti aika korkealla pohjoisessa sijainti kun noin kuumaa patterivettä tehdään.
Kyseessä varmaankin patterilämmitys? Onko patteritermostaatit käytössä?
Mikäli termostaatit on käytössä suosittelisin avaamaan ne täysille ja säätämään lämpökäyrällä huonelämpötila oikeaksi.
Mikäli osa huoneista tulee liian kuumiksi silti niin niistä voi sitten termostaatilla säätää.

Mitä matalampi on tarvittava patteriveden lämpötila sitä parempi pumpun hyötysuhde on.

Calibraan ei ilmeisesti saa tuota lämmitysjärjestelmän menojohdon anturia kuten atlakseen..