Hei,
Talo ja laitteisto on otettu käyttöön 2020 ja nyt olemme havahtuneet että lämminkv loppuu yllättävän nopeaa tai on haaleaa. Laitteistoon olen päivittänyt viimeisimmät päivitykset.
16.11. laitoin logit lukuun, kun laitteistossa oli korkeapainehälytys 50, edellisenä iltana oli laittanut käyttöveden luksuksen päälle.
Voisiko joku perehtynyt kurkata näkyykö logeissa mitään ihmeitä ja tulisiko jotain säätää.
Miten saisin optimoitua lämpimänkv:n valmistuksen?
Liitteenä log-tiedostot 16.-21.11.
-Juho
-
Tässä vielä loput logit 22.-24
-
Mitkä ovat käyttöveden lämmityksen käynnistys- ja pysäytyslämpötilat?
ATS
-
Mistä tämän näkee? Käyttöveden lämpötila koneen päänäytössä näyttää 55 astetta.
Nyt kaikista talon hanoista tulee maks 36 asteista vettä.
-Juho
-
Joko käyttövesi valikosta tai huoltovalikosta.
Huoltovalikkoon pääsee painamalla takaisin painiketta 7sekuntia.
Korjattu: typo tai oikeinkirjoitus >:(
-
käynnistyslämpötila säästö 40 °C
pysäytyslämpötila säästö 50 °C
käynnistyslämpöt. normaali 50 °C
pysäytyslämpöt. normaali 55 °C
käynnistyslämpötila luksustila 60 °C
pysäytyslämpötila luksus 70 °C
pysäytyslämpöt. per korotus 55 °C
-
Mikä moodi on valittuna?
-
Normaali
-
Onko talossa käyttöveden kierto? Katso Oraksen yhdistelmäventtiili että musta säätönuppi on auki asennossa siis 6 lla.
-
Niben lokien mukaan käyttöveden lämpötila sekä sen tekeminen vaikuttaa normaalilta.
Tekee vedet pääsääntöisesti lämmitysjakson lopuksi.
Käyttöveden teko pysähtyy usein BT3:n korkeaan tulolämpötilaan (163), ollen 56C.
Tämä on raja pari astetta alempi kuin F1x45-koneissa, lienee jotain eroa komponenteissa.
Kannattaa asentaa PC:lle logintutkija-ohjelma tiedonkeruu osiosta.
Oikein hyvä ja hyödyllinen ohjelma koneen säätöön ja seurantaan.
Loggaus kannattaa pitää päällä, jos ei ihan aina, niin silloin tällöin vaikka viikon.
Mikäli joskus tulee häiriöitä, niin kunnossa olevan koneen logit on erinomainen vertailukohta.
-
Ota valokuva tai pari, missä näkyy koneen päällä olevat putkistot mahdollisimman hyvin.
ATS
-
https://photos.app.goo.gl/YUoujEbdTqmbZHvn7 (https://photos.app.goo.gl/YUoujEbdTqmbZHvn7)
Tässä kuvia putkistoista.
-
Oikeanpuoleisessa kuvassa pumpun päällä on ilmeisesti ns. syöttösekotusventtiili, millä säädetään käyttövesiputkistoon menevän veden lämpötila.
En ole aiemmin nähnyt tuon näköistä laitetta
Olettaisin että vasemmanpuoleisesta mustasta nupista säädetään lähtevän veden lämpötila.
Jos siitä löytyy asteikko, niin käännä nuppia muutama kerta laidasta laitaan ja jätä alkuperäiseen asentoon
Kokeile kädellä lähtevän veden putkesta että vaikuttaako nupin asento lämpötilaan.
ATS
-
Yllä olevat käyttövesiasetukset tuntuivat korkeilta.
Täällä alkuperäisessä F1145:n asennusohjeessa tehdasasetukset olivat seuraavasti:
käynnistyslämpötila säästö 38 °C
pysäytyslämpötila säästö 43 °C
käynnistyslämpöt. normaali 45 °C
pysäytyslämpöt. normaali 50 °C
käynnistyslämpötila luksustila 47 °C
pysäytyslämpötila luksus 52 °C
-
Oikeanpuoleisessa kuvassa pumpun päällä on ilmeisesti ns. syöttösekotusventtiili, millä säädetään käyttövesiputkistoon menevän veden lämpötila.
En ole aiemmin nähnyt tuon näköistä laitetta
Olettaisin että vasemmanpuoleisesta mustasta nupista säädetään lähtevän veden lämpötila.
Jos siitä löytyy asteikko, niin käännä nuppia muutama kerta laidasta laitaan ja jätä alkuperäiseen asentoon
Kokeile kädellä lähtevän veden putkesta että vaikuttaako nupin asento lämpötilaan.
ATS
Tätä venttiiliä olen itsekkin katsellut, että miksikä ovat asentaneet tälläisen. Epäilen että tämä on syypää veden viileyselle, jumittaakohan termostaatti tässä.
-Juho
-
Tätä venttiiliä olen itsekkin katsellut, että miksikä ovat asentaneet tälläisen. Epäilen että tämä on syypää veden viileyselle, jumittaakohan termostaatti tässä.
-Juho
Tuo ventiilli pitää käsittääkseni laittaa kaikkien lämmintä käyttövettä tuottavien laitteiden "perään", jotta käyttäjä ei saa liian kuumaa (polttavaa) vettä.
-
Tuo ventiilli pitää käsittääkseni laittaa kaikkien lämmintä käyttövettä tuottavien laitteiden "perään", jotta käyttäjä ei saa liian kuumaa (polttavaa) vettä.
En ole pakollisuuteen perehtynyt, mutta täällä ei ole tuollaista laitettu MLP:n perään.
-
Onko mitään uutta?
ATS
-
Hei, anteeksi radiohiljaisuus. Oli viikon kertausharjoitus. Talovalmistajan LVI-asentajat aikoivat tulla tarkistamaan tilanteen, ei vielä ole käynyt. Raportoin kun jotain tapahtuu.
-Juho
-
Nyt on sekoitusventtiili vaihdettu ja nyt tulee myös kuumaa vettä. Samalla huomasin että lattialämmityspiirin paisunta-astia on täynä vettä, joten se tulee vaihtaa mahdollisimman pian. Jotenkin tuntuu että tämä nipen top set kokonaisuus ei ole kovin laadukas.
-Juho