Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Jome - 24.01.06 - klo:15:03
-
Moi,
Selittäkääpä tulevalle Niben omistajalle miten tuo asteminuuttisäätö toimii? Mikä vaikuttaa mihinkin ja miten niitä lukuja lasketaan?
-
Tietokone ohjaa sähkötehoa ja takaa parhaan
mukavuuden. Se laskee menolämpötilan vajauksen
asteminuutteina.
Jos esimerkiksi todellinen menolämpötila on ollut 3
astetta alempi kuin laskettu menolämpötila 60
minuutin ajan, tietokone rekisteröi 3 x 60 = 180
asteminuuttia.
Vakioasetusten mukaan asteminuutteja
on oltava 360 (60 + 300), ennen kuin sähkövastuksen
ensimmäinen tehoporras kytkeytyy.
Seuraavat portaat
kytkeytyvät sen jälkeen vielä 100 asteminuutin erolla.
Tehoportaat pysyvät sitten päällä, kunnes kyseisen
portaan asteminuuttivajaus on kompensoitu. Tämä
merkitsee sitä, että menolämpötilan on oltava yhtä
monta asteminuuttia korkeampi kuin laskettu
menolämpötila, jota alempana se on ollut
aikaisemmin. Tällä tavoin saadaan tietokoneen
laskema menolämpötilan keskiarvo.
-
Tehdasasetuksilla kompressori käynnistyy kun asteminuutteja on kasassa 60. Kompressori sammuu kun asteminuutit on ajettu nollaan.
Kyselin Haadolta ja suosittelevat, että kompressorin käynnistysasteminuutiksi muutettaisiin 120-150 vesikiertoisella lattialämmityksellä.
-
Minulla on säätöinä 100 käynnistykselle 500, ennenkuin hyppää vastukset päälle. On toiminut hyvin.
Nämäkin säädöt ovat tietenkin talokohtaisia ja pitää siis testailla.
-
Mulla näytti asteminuutit -61 kun kompura löi päälle...oli päällä 17 minuuttia ja GM oli +3 kun löi käyttöveden lämmityksen päälle...käyttöveden lämmitys oli päällä 5 min ja GM pysyi +3 kokoajan, sitten alkoi nibetys taas huilaamaan ja kaikki stoppasi. Pumppu näyttäisi käyvän kaikkiaan noin 23 minuuttia. Meillä on nyt ollut pumppu toiminnassa 5.9.2007 lähtien ja LP käynnistyksiä ollut 3514 ja LP aika 1132h. Tänään näyttää siis ulkolämpö +3 ja LJ meno 27 (29).
Pitäisikös sitä asteminuuttia säätää 1210 8,5kWlla sinne reiluun sataan vaiko antaa olla näin 60 ??? Mitäs hyötyä siinä nyt sitten saavutettiinkaan?
Ja kertokaas vielä että miten lasken että paljonko nibetys on esim tähän mennessä kuluttanut sähköä??
-
Terve
Meillä 250 käynnistykselle ja sitten 900 minuuttia vastuksille ja käynnistys väli 45min,pätkäkäyntiä estämään.
-
Pitäisikös sitä asteminuuttia säätää 1210 8,5kWlla sinne reiluun sataan vaiko antaa olla näin 60 ??? Mitäs hyötyä siinä nyt sitten saavutettiinkaan?
Saat pidemmät käynti- ja lepojaksot nostamalla asteminuutteja.
Ja kertokaas vielä että miten lasken että paljonko nibetys on esim tähän mennessä kuluttanut sähköä??
Vähän huono tuota on millään tarkalleen laskea ellei ole erillistä mittaria mlp:lle. Tai sitten jos voit logata lauhtumislämpöjä ja jos saat keskimääräisen lauhtumislämpötilan selville niin sitä kautta pääsee kiinni.
Eräs käyttäjä oli tuolla ruotsalaisella foorumilla mitannut sähkönkulutusta eri lauhtumislämpötiloja vastaan ja saanut selville tuolla 1210-5 mallilla että mlp tarvitsi sähköä
n. 1500W 35 asteen menolämpötilalla ja n. 1800W 55 ºC menolämpötilalla. Sisälsi kaiken mlp:n tarvitseman sähkön mukaan lukien kiertovesipumput ja elektroniikan tarvitseman sähkön. Lämpökaivosta tulevan nesteen lämpötila ei käynyt selville.
Edit:
Eli aika hyvin tuo datalärpäkkeen arvot pitävät kutinsa ainakin 5-mallin osalta. Pitänee kutinsa myös 8,5 mallin osalta.
http://www.stromvall.se/VP1/Effektdata%20MVP.pdf
-
minuuttia. Meillä on nyt ollut pumppu toiminnassa 5.9.2007 lähtien ja LP käynnistyksiä ollut 3514 ja LP aika 1132h. Tänään näyttää siis ulkolämpö +3 ja LJ meno 27 (29).
itselläni hyrähti 10.11-07 käyntiin ja käynnistyksiä on jotain 1400krt ja aika jotain 600h. Tästä jos laskee niin keskiarvona 2.35 käynnistystä tunnissa. Tuntuis että tämä ois vähän pätkäkäyntiä. muutin nyt eilen asetuksia. käynnistysväli 35min (oli 20min) ja asteminuutit käynnistykselle -110 (oli -60) menikö se näin? vinkkejä...
-
itselläni hyrähti 10.11-07 käyntiin ja käynnistyksiä on jotain 1400krt ja aika jotain 600h. Tästä jos laskee niin keskiarvona 2.35 käynnistystä tunnissa. Tuntuis että tämä ois vähän pätkäkäyntiä. muutin nyt eilen asetuksia. käynnistysväli 35min (oli 20min) ja asteminuutit käynnistykselle -110 (oli -60) menikö se näin? vinkkejä...
Joo, ihan oikea suunta käynti- ja lepoaikojen pidentämiseksi.
-
Mulla on asetuksina oletukset, eli 60 käynnistykselle ja 400 vastuksille. Onko kellään kokemuksia patteriverkostotalossa, että kannattaako nostaa asteminutit esim. 100, entä tuo vastusten peliintuloarvo?
-
No Niben mukaan patteriverkossa minuuutit 60 ja lattiassa 120. 8)
-
itselläni hyrähti 10.11-07 käyntiin ja käynnistyksiä on jotain 1400krt ja aika jotain 600h. Tästä jos laskee niin keskiarvona 2.35 käynnistystä tunnissa. Tuntuis että tämä ois vähän pätkäkäyntiä. muutin nyt eilen asetuksia. käynnistysväli 35min (oli 20min) ja asteminuutit käynnistykselle -110 (oli -60) menikö se näin? vinkkejä...
Muutin kännistys asteminuutit -160. Tuntuis että tää on tosi hyvä. oli parinkympin pakkasetkin tuossa ja meno oli hjuva. Tosin käyttövesi ei ole vielä käytössä, joten tämä ei ole välttämättä ole lopullinen asetus.
-
lillis: Ja kertokaas vielä että miten lasken että paljonko nibetys on esim tähän mennessä kuluttanut sähköä??
Kokemukseni ja seurantani perusteella pääset varsin lähelle Niben sähkönkulutusta kertomalla LP- ajan x 3.
Sinulla oli Lp-aika 1132 h. Se kerrottuna kolmella= 3396 kWh.
Elikkä siis Nibe vie n. 3 kWh LP:n käyntitunnissa.
-
Samaa olen pähkäillyt minäkin ja luulen että kun kompuran kulutukseksi ilmoitetaan (1110 ja 8,5 nibe) 2,9kw/h ja kun siihen laskee päälle lämmitys-piirin 35w+35w ja maapiirin olikohan joku 100w k-vesipumput niin ollaan hyvin lähellä tuota 3 kilowatin tunti kulutusta.Kun sen kertoo vuoden välein käyttötuntimittarin lukemalla päästään riittävän tarkkaan lukemaan vuositasolla.Aikaisemmin kun kun arvioin öljynkulutusta niin ei senkään tarkkuus ollut varmasti tarkempi kuin + -100 litraa, johtuen erillaisista tekijöistä.
-
Hei!
Lueskelin tätä ketjua ja oman pumppuni ( 1240 - 8) arvot näyttävät tältä: kompura käynyt 101 h ja käynnistyksiä 524. Pitäisi varmaan säätää asteminuutteja jotenkin... Talossamme on alakerrassa betoniin varaava lattialämmitys ja yläkerrassa patterit. Shunttiryhmä löytyy.
Säätäisinkö siis valikosta 5.4 asteminuutteja ( ovat nyt -14) ja laittaisin jotain esim. -120, vai? Mitä muuta voisin säätää?
-
Oli todella pahaa pätkäkäyntiä. Nibeltä neuvoivat muuttamaan asteminuutit -60:tä -140:n .. käyntiajat harveni HUOMATTAVSTI (n. 3 krt/ tunti ja noin 4 min kerrallaan aiemmin, nyt n, 13 krt/vrk ja noin 17 min kerrallaan..) Näyttäisi hyvältä mutta seuraillaan..!! ;) 1240:nen kone UKV 100, hullunkierto ja patteriverkko sekä pesuh.+sauna lattialämpö (Nyt myös se patteriverkossa). n. 120 m2 / -76 talo. keruupiiri on 155 m kaivo. Ollut n. 1 kk. (Ei enää öljyä sheikeiltä!!!)